Vaseleng
Vaseleng
Новичок

Регистрация: 03.04.2009

Минск

Сообщений: 5

06.04.2009 в 16:55:02

А никто и не знает что вам в дом протянули - PEN или N. Об этом можно судить только после того, как будет известно сечение от ВЛ до ввода. Или будет возможность выбора между TN-C-S и TT или только ТТ.

Столб стоит на участке, от него ввод в дом под землёй, в дом приходит один кабель с двумя жилами, одинакового сечения. Оговорюсь, что частный сектор, где стоит дом весьма старый. И подвод к дому делали давно, наверняка до новых правил о необходимости наличия защитного нуля.Вот. :confused:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.04.2009 в 17:21:25

Vaseleng написал : в дом приходит один кабель с двумя жилами, одинакового сечения.

"Одинаковое сечение" - не вся информация о сечении. :)

0
Vaseleng
Vaseleng
Новичок

Регистрация: 03.04.2009

Минск

Сообщений: 5

06.04.2009 в 17:50:17

:-)))...Ну навскидку не скажу, приду домой померю..просто я подумал, что PEN должен быть большего сечения чем фазный :confused:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.04.2009 в 17:54:45

Vaseleng написал : я подумал, что PEN должен быть большего сечения чем фазный

PEN должен быть одинакового сечения с фазным проводом, но не менее 10 квадратов по меди или 16 по алюминию.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

06.04.2009 в 19:13:23

avmal написал : PEN должен быть одинакового сечения с фазным проводом, но не менее 10 квадратов по меди или 16 по алюминию.

Это откуда? Такое требование есть только к Заземляющему проводнику! В ПУЭ 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2. А ввод может быть и 6кв.- это определяется другими параметрами, при этом сечение PEN=N= фазному проводнику.

Напоминаю! ПУЭ 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4). Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются. Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами. Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4 Таблицу не привожу. Можно скачать из Хелпа.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

06.04.2009 в 19:19:30

Применимость ТТ надо обосновать и доказать! ПУЭ 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа*Iа

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.04.2009 в 19:28:19

LAV написал : Это откуда? Такое требование есть только к Заземляющему проводнику!

Во-первых, PEN от ВЛ до ЗУ будет по сути заземляющим проводником для ВЛ, во-вторых,:

ПУЭ написал : 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.04.2009 в 19:34:05

LAV написал : Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4

Мне кажется, что вы путаете понятия "заземляющий проводник" и "совмещенный ноль".:) В данном случае рассматривается РEN.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

06.04.2009 в 20:15:13

Уважаемые Kamikaze и avmal. Да я привёл не тот пункт.:o Вы поправили - спасибо. Объектовым монтажем не занимаюсь:) Просто ПУЭ - это ведомственный документ, который лопатят на основании принятых ГОСТов и пункт 1.7.131. выдернули из ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 413 Защита от косвенного прикосновения ... 413.1.3 Система TN 413.1.3.1 Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок должны быть присоединены к заземленной нейтральной точке источника питания посредством защитных проводников. Если нейтральной точки нет или она недоступна, должен быть заземлен фазный проводник. Запрещается использовать фазный проводник в качестве PEN-проводника (см. 113.1.3.2). Примечания 1 Если существуют другие точки связи с землей рекомендуется защитные проводники также присоединять к этим точкам (повторное заземление). 2 В больших зданиях, таких как высотные, повторное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет система уравнивания потенциалов. 3 По той же причине рекомендуется заземление защитных проводников на вводе в здания и помещения. 413.1.3.2. В стационарных электроустановках функцию защитного и нулевого рабочего провода можно совместить в одном проводнике (PEN) при условии выполнения следующих требований:

  • если его сечение не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию и рассматриваемая часть электроустановки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальные токи;
  • если, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, запрещается объединять их за этой точкой. В точке разделения необходимо предусмотреть раздельные зажимы или шины нулевого рабочего и нулевого защитного проводников, PEN-проводник, совмещающий функции рабочего и защитного, должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного проводника. Сторонние проводящие части не могут быть использованы в качестве единственного PEN-проводника. ... 413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4). Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:
  • питание через разделяющий трансформатор;
  • применение дополнительной изоляции (см. 413.2). 413.1.4 Система ТТ 413.1.4.1. Все открытые проводящие части, защищенные одним защитным устройством, должны присоединяться защитным проводником к одному заземляющему устройству. Если несколько защитных устройств установлены последовательно, то это требование применяется отдельно к каждой группе открытых проводящих частей, защищаемой каждым устройством. Нейтральная точка или, если таковой не существует, фаза питающего генератора или трансформатора должны быть заземлены. 413.1.4.2 Должно выполняться следующее условие: [CENTER]Rа*Iа
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.04.2009 в 20:28:49

LAV написал : ПУЭ - это ведомственный документ, который лопатят на основании принятых ГОСТов и пункт 1.7.131. выдернули из ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

Всё, что привели, процитировав ГОСТы, обобщено в одних единственных ПУЭ, что упраздняет копание в куче нормативных документов. :)

0