Здравствуйте Всем!
Долго изучая этот форум сегодня наконец своял схему электрики своего дома. Выкладывая ее сюда надеюсь на Вашу, господа профи и просто форумчане, помощь в плане оценки ее живучести. Дом в 2 этажа, с полуподвалом, пристроенным гаражем и летней кухней. Ввод в гараже и соответственно основной щит будет установлен там. Составляющие основного щита: счетчик, вводный автомат, главное УЗО, группа автоматов для гаража, хоз.помещения и летней кухни. На каждом этаже также планирую установить щитки, куда войдут группы автоматов касаемые этого этажа. Проводка медь: свет 1.5 , розетки 2.5 Есть контур заземления: пруты арматуры ф30 и длинной 3м зарыты в земле в виде треугольника со сторонами 2 метра обваренными арматурой ф16. К щитку подведено заземление пластиной 4х25. Также фундамент армировался и все это в одной связке с основным контуром. Короче заземление я думаю серьезное. Вопросы: 1) Сечение провода от основного щита к этажным щиткам 2) Использовать ли контур заземления (боюсь ложных срабатываний УЗО) 3) Каким проводом проводку делать ПУНП, ВВг или NYM
Жду Вашего мнения Заранее Спасибо Всем