Здравствуйте Всем!
Долго изучая этот форум сегодня наконец своял схему электрики своего дома. Выкладывая ее сюда надеюсь на Вашу, господа профи и просто форумчане, помощь в плане оценки ее живучести. Дом в 2 этажа, с полуподвалом, пристроенным гаражем и летней кухней. Ввод в гараже и соответственно основной щит будет установлен там. Составляющие основного щита: счетчик, вводный автомат, главное УЗО, группа автоматов для гаража, хоз.помещения и летней кухни. На каждом этаже также планирую установить щитки, куда войдут группы автоматов касаемые этого этажа. Проводка медь: свет 1.5 , розетки 2.5 Есть контур заземления: пруты арматуры ф30 и длинной 3м зарыты в земле в виде треугольника со сторонами 2 метра обваренными арматурой ф16. К щитку подведено заземление пластиной 4х25. Также фундамент армировался и все это в одной связке с основным контуром. Короче заземление я думаю серьезное. Вопросы: 1) Сечение провода от основного щита к этажным щиткам 2) Использовать ли контур заземления (боюсь ложных срабатываний УЗО) 3) Каким проводом проводку делать ПУНП, ВВг или NYM
Жду Вашего мнения Заранее Спасибо Всем
06.04.2009 в 23:13:22
Установленные УЗО проверьте на защиту от перегрузки. Многие не защищены.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.04.2009 в 23:23:41
pux2005 написал : 1) Сечение провода от основного щита к этажным щиткам
Полуподвал 3х4мм.кв автомат 20А в ВРУ(шкаф где стоит счётчик) 1этаж 3х4мм.кв автомат 32А в ВРУ 2этаж 3х4мм.кв автомат 20А в ВРУ
06.04.2009 в 23:25:43
Исправил Хотя изначально расчитывал на то, что не всеж разетки одновременно работать будут
06.04.2009 в 23:27:21
pux2005 написал : 2) Использовать ли контур заземления (боюсь ложных срабатываний УЗО)
Использовать. У Вас - TNC-S в ВРУ. На срабатывание УЗО ни как не отражается
pux2005 написал : 3) Каким проводом проводку делать ПУНП, ВВг или NYM
ВВг или NYM
07.04.2009 в 11:05:01
Здравствуйте Всем! Схему Пересмотрел и подправил учитывая Ваши замечания.
Есть еще косяки?
07.04.2009 в 16:49:08
Ну так что схема то правильная Жить будет?
07.04.2009 в 21:48:16
Нормально.
07.04.2009 в 21:58:01
pux2005 написал : 1) Сечение провода от основного щита к этажным щиткам
вы не сказали 220 у вас или 380.а до этажных лучше 6 мм кв.по меди.
07.04.2009 в 22:12:40
У меня 220В Спасибо за подсказку и одобрение
07.04.2009 в 22:27:12
2pux2005
Автоматы на розетки - В.