4Серый написал : а до этажных лучше 6 мм кв.по меди

4 мм.кв. достаточно будет под защиту автоматом С32, да и дешевле.

0
4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

10.04.2009 в 22:47:07

mww08 написал : 4 мм.кв. достаточно будет под защиту автоматом С32, да и дешевле.

автомат на 50А,после него УЗО 63А,и 4 квадрата?тут вообще 3*10 на каждый этаж надо.

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

11.04.2009 в 16:43:48

4Серый написал : тут вообще 3*10 на каждый этаж надо.

Пожалуйста, изучите внимательно схему.

0
4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

11.04.2009 в 17:01:32

mww08 написал : Пожалуйста, изучите внимательно схему.

приношу извинения:третью схему пропустил.но 4 квадрата по любому ставить не советую,6-минимум.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.04.2009 в 17:20:48

pux2005 написал : Ну так что схема то правильная Жить будет?

Схема будет, но с остальным сложнее ... Если все розеточные группы у вас разведены сечением 2,5, то почему вы автомат поставили 25А в гараже? Если считаете, что 16А там будет мало, то сделайте две розеточные группы, три ... Судя по защите кабеля в гараж, вы хотите туда 10 квадратов тащить? Для полуподвала с гаражом и хозяйственной постройки УЗО для освещения тоже не будет лишним. Вернее, не для освещения, а для вас - о своей безопасности тоже не стоит забывать. :)

0
pux2005
pux2005
Новичок

Регистрация: 02.03.2007

Ливны

Сообщений: 9

13.04.2009 в 09:04:39

Спасибо за подсказку. В гараже хочу розетки помощнее.
Отсюда вопрос: какое сечение провода допустимо под автомат 25А.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.04.2009 в 14:38:06

pux2005 написал : какое сечение провода допустимо под автомат 25А.

Обычно подбирают номинал автомата под сечение провода, а не наоборот. Какие вы собираетесь розетки помощнее поставить? Типа для электроплит на 32А? Так не любое оборудование вы к такой розетке подключите. А обычная розетка рассчитана на 16А и что-то более 2,5 квадрата вы к ней не подключите.

avmal написал : сделайте две розеточные группы, три ...

0
pux2005
pux2005
Новичок

Регистрация: 02.03.2007

Ливны

Сообщений: 9

13.04.2009 в 16:51:14

например вот такая http://images.yandex.ru/yandsearch?p=16&ed=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0&spsite=www.elec.ru&img_url=www.elec.ru%2Fimages%2Foffers%2Fsmall%2F7421006814.jpg&rpt=simage под сварочный аппарат или электродвигатель

или такая http://www.electro-mpo.ru/card11598.html

0
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

13.04.2009 в 17:09:46

pux2005 написал : В гараже хочу розетки помощнее.
Отсюда вопрос: какое сечение провода допустимо под автомат 25А.

pux2005 написал : под сварочный аппарат или электродвигатель

Минимально 4мм.кв.

0