А, если у меня к светильникам уже проложен двухпроводный кабель в каналах, могу я в тех же каналах проложить дополнительный провод того же сечения к этим светильникам? Чтобы обеспечить заземление. Не будет ли это нарушением ПУЭ, и будет ли от этого противопожарная польза?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.04.2009 в 14:45:30

2Sergey Po Можете, "третий сорт - не брак" :) Вот только "противопожарной" функции будет "кот наплакал".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Sergey Po
Sergey Po
Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 312

10.04.2009 в 15:10:20

Kamikaze написал : "противопожарной" функции будет "кот наплакал".

А зачем тогда все это затевать? В чём от этого хорошо будет? И как третий сорт превратить в первый?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.04.2009 в 15:21:54

Sergey Po написал : А зачем тогда все это затевать? В чём от этого хорошо будет?

Для обеспечения электробезопасности.

Sergey Po написал : И как третий сорт превратить в первый?

Для пожарной безопасности - необходимо применение трехжильного кабеля (провода) (и УЗО, само собой). Для электробезопасности вполне достаточно отдельной жилы РЕ, проложенной в том же коробе.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Sergey Po
Sergey Po
Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 312

10.04.2009 в 15:33:54

Kamikaze написал : необходимо применение трехжильного кабеля

Если трехпроводный кабель от распределительной коробки к светильнику идет через выключатель, то получается, что все три провода должны быть разорваны в нём. Но, так как выключатель замыкает только L и N, то неразрывность PE-провода должна быть восстановлена тем же Wago. Получается, что появляется лишняя контактная группа, что является фактором нагрева и снижением общей надежности схемы. А одиночный провод не было бы необходимости разрывать. Так почему же PE в трехпроводном кабеле пожаробезопаснее, чем в одиночном проводе? И что мешает применить УЗО в случае одиночного PE-провода?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.04.2009 в 15:52:13

Я подразумевал следующую вещь:

Kamikaze написал : В случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию.

, именно для этого необходим трехжильный кабель/провод. Отдельная жила РЕ далеко не по всей длине будет соприкасаться с основным проводом так, чтобы могла возникнуть утечка на нее.

Если же говорить о соединениях, то с одной стороны, ток по РЕ в нормальном режиме не течет, с другой - кроме Ваго есть другие способы соединения, обеспечивающие незначительное сопротивление соединения, а некоторые - даже меньше, чем сопротивление цельного провода такой же длины.

Отдельная жила РЕ действительно позволит обойтись без лишних соединений для нее, что повысит надежность. Это, так сказать, взгляд с другой стороны.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.