Обслуживающая организация делает (за наши средства) ремонт электропроводки подъездов. В смете заложено 70 метров провода АПВ2*2,5 на подъезд. На наш вопрос - откуда такиой метраж? был дан ответ по нормативам освещение подъездов подключается от щита ввода в доме (а щит в соседнем подъезде). Норматив указать не смогли. Кто скажет есть ли норматив запрещающий подключить освещение подъезда от ввода в подъезд?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.04.2009 в 08:40:26

ПУЭ: 7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:

  1. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.

СП 31-110-2003: 7.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из следующего:

Освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, номерных знаков и указателей пожарных гидрантов, огней светового ограждения и домофонов должно питаться линиями от ВРУ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
tetra75

Местный

Регистрация: 01.10.2008

Мончегорск

Сообщений: 365

08.04.2009 в 17:45:31

MichaelSU написал : В смете заложено 70 метров провода АПВ2*2,5

7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами

0
Аватар пользователя
MichaelSU

Местный

Регистрация: 01.04.2009

Благовещенск

Сообщений: 6

09.04.2009 в 02:33:01

tetra75 написал : 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами

все понятно. НО ремонт делается за счет жильцов, на медЮ народ не накопил (кризис опять же)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.04.2009 в 00:56:50

tetra75 написал : 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами

MichaelSU написал : НО ремонт делается за счет жильцов, на медЮ народ не накопил

Это не даёт повода нарушать требования нормативов. Можно сюда ещё добавить и обязательную разводку освещения трехжильным проводом/кабелем. И провод, если вы имели ввиду всё-таки АППВ, а не АПВ, должен быть в общей оболочке.