Ремонт в новостройке, сейчас заканчивают электрику, хочу понять на сколько грамотно и правильно собран эл.щит, может надо что-то изменить?
10.04.2009 в 16:26:36
Ремонт в новостройке, сейчас заканчивают электрику, хочу понять на сколько грамотно и правильно собран эл.щит, может надо что-то изменить?
10.04.2009 в 16:36:55
На фотке ничего не видно. Сделай покрупнее фотку или напиши, что там у тебя стоит и какие параметры стоят на автоматах/узо...
10.04.2009 в 16:41:32
Вход - автомат 50 А, свет - 3-и автомата по 10 апер, розетки, бойлер,кондей - дифвтоматы по 16 ампер/0,03 ампера, плита и варочная поверхность - дифавтоматы 25 ампер/0,03 ампера.
10.04.2009 в 17:10:44
Собрано хорошо. Единственное, что не идеально - составная шина заземления внизу. Я бы себе поставил дополнительную перемычку для пущей безопасности.
10.04.2009 в 17:16:03
Объясните пожалуйста поподробнее.
10.04.2009 в 18:08:34
GR написал : на сколько грамотно и правильно собран эл.щит
Вроде, неплохо. Только плохо видно.
10.04.2009 в 18:26:59
собран нормально а какой кабель на плиту и вар панэль? можно было и по 16-20А!
10.04.2009 в 22:22:51
4 квадрата вроде.
10.04.2009 в 22:24:54
Наконечник на проводе плоский, как лапка у гребенки, на мой взгляд не мешает.
11.04.2009 в 22:54:47
Нормально, только сфоткайте покрупнее для проверки номиналов АВ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу