Аватар пользователя
Maxvl

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 183

15.04.2009 в 16:21:02

Разводка электрики в однокомнатной квартире, в новостройке,просьба к мастерам выявить ошибки и ткнуть туда носом.Особенно сомневаюсь в правильности линий сан узла, а так же нагруженности кухонных линий (ПММ и духовки).

0
Вложение
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

15.04.2009 в 16:57:01

Ошибка ноль объединили после 3-х узо! Номинал нижнего узо лучше взять поболе!да и верхнего! Желательно тёплый пол и болер не объединять(мощность болера можно узнать) Кондишен тоже лучше под отдельный автомат! Варочную поверхность можно объединить с духовым шкафом!

0
Аватар пользователя
Maxvl

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 183

15.04.2009 в 19:38:47

Новый вариант, что скажите?

0
Вложение
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

15.04.2009 в 19:46:42

Верхние 2а автомата без УЗО - это свет и розетки? Свет можно оставить под вводным УЗО, а розетки не более 30мА. Если финансы позволяют холодильник вывести в отдельную ветку (после вводного) под своё УЗО+АВ. Ещё вопрос: вводное только УЗО, а где автомат?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.04.2009 в 20:38:30

services написал : Варочную поверхность можно объединить с духовым шкафом!

Нельзя.

services написал : Номинал нижнего узо лучше взять поболе!да и верхнего!

Где ж вы верхнее поболе найдете? Максимум 25А, да и то не у всех производителей.

2Maxvl Оба УЗО 30мА поставьте 63А, чтобы голову не ломать, а варочную поверхность при наличии защитного проводника можно из-под УЗО вывести.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

15.04.2009 в 20:53:06

очень хотелось бы хоть одним глазом посмотреть на УЗО 32А30мА,а тем более 32А 10мА.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.04.2009 в 20:58:59

4Серый написал : очень хотелось бы хоть одним глазом посмотреть на УЗО 32А30мА,а тем более 32А 10мА.

В очередь.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

15.04.2009 в 21:00:28

avmal написал : В очередь

а кто последний?

0
Аватар пользователя
Maxvl

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 183

15.04.2009 в 21:05:35

LAV написал : Верхние 2а автомата без УЗО - это свет и розетки?

Совершенно верно, это две линии освещения.

LAV написал : Свет можно оставить под вводным УЗО, а розетки не более 30мА

Если Вы имеете ввиду линию кондиционера, то я где то на форуме встречал мнение о необязательности УЗО для кондиционера.

LAV написал : Если финансы позволяют холодильник вывести в отдельную ветку (после вводного) под своё УЗО+АВ

Не хотелось бы сильно усложнять, с чем связана такая необходимось.

LAV написал : Ещё вопрос: вводное только УЗО, а где автомат?

В этажном щитке стоит железная коробочка, которая , как я думаю, и является вводным автоматом

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

15.04.2009 в 21:19:47

2maxvl в вашей 2-ой схеме есть УЗО на 32А которых в природе не существует.32А 30мА замените на 40А 30мА,а 32А 10мА на два по 16А 10мА.

0
Аватар пользователя
Maxvl

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 183

15.04.2009 в 21:55:54

Исправил, как такой вариант?

0
Вложение
Аватар пользователя
Maxvl

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 183

15.04.2009 в 22:02:26

Напрягает только, что УЗО 16А/10мА не больше АВ на ступеньку?:confused:

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.04.2009 в 22:04:51

Maxvl написал : как такой вариант?

Поставьте вместо двух УЗО 30мА одно УЗО 63А 30мА, автомат на СМ 10А, а на ТП 6А и будет получше.

0
Аватар пользователя
Maxvl

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 183

15.04.2009 в 22:12:06

Может лучше поставить два дифавтомата 16А/10мА? такие бывают?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.04.2009 в 22:14:36

Maxvl написал : Может лучше поставить два дифавтомата 16А/10мА? такие бывают?

А как вы тогда линию СМ и ТП разделите? Кроме того, диф дороже обойдется.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу