bus-driver написал :
Землю планирую брать со щитка.
Зануление электроприборов, которое Вы планируете, это самовольное нарушение проекта, могущие при обрыве нейтрали повлечь трагические последствия!
Защиты от появления фазы на зануленных корпусах электроприборов при обрыве нейтрали не существует!
Ставьте после вводного автомата УЗО 30 мА, а после групповых автоматов, дополнительно УЗО 10 мА на опасные приборы и помещения. Трех проводку делайте, как запланировали, в этажном щите желто-зеленный провод подключайте под отдельный болт, если будет правильная реконструкция то можно будет подключить защитные проводники к электроприборам, но сейчас защитный желто-зеленый проводник в розетках, к светильникам и другим электроприборам не подключайте, заизолируйте. Это единственно правильное решение в домах с 4-х проводным стояком и отсутствием ДСУП, которое на много безопасней не правильного зануления которое Вы планируете сделать! Делать ДСУП в отдельно взятой квартире запрещено!
Не ищите землю там, где её нет, может заземлить в могилу!
С неправильно сделанным заземлением или занулением может быть опасней, чем без них!
Любые электроприборы требующие подключения к любым стальным и металлопластиковым трубопроводам нужно обязательно подключать через диэлектрические вставки!