Здравствуйте. Поставил я себе задачу поменять всю проводку в квартире своими силами. Дом 137 серии 1979 года постройки, соответствено алюминий, двухпроводная проводка кроме плиты. Заземление плиты вроде как на щиток. Планируется монтаж своего пластикового модульного бокса (ЩРН-Пм-24) около квартиры. Из из общего лесничного щитка до приквартирного бокса планируется прокладка NYM 3X6. Автоматы все Домовой (Merlin Gerin). Счётчик куплен такой ( http://www.energomera.ru/products/meters/ce102r5 ). Шины N и PE - Legrand - такие ( http://www.colan.ru/prices/level3n.php?id_item=10303 ) только не зелёные. Землю планирую брать со щитка. Прикинул компоновку бокса, получилось вот что http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=74557&stc=1&d=1239881368 Подскажите пожалуйста, нормальные "ингридиенты" для своего щитка (да и сам он) и как компоновка ?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.04.2009 в 16:10:04

2bus-driver Перенос счетчика уже согласован? Не вижу кабеля 3х6 для электроплиты. Для чего нужны 2 автомата 25А? Что такое "40" перед счетчиком?

0
bus-driver
bus-driver
Новичок

Регистрация: 08.04.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

16.04.2009 в 17:18:15

На плиту взят NYM 3X4. Два автомата по 25А - первый на плиту, второй на стиралку. Автоматы по 16А на розетки, по 10А на освещение. 40 перед счётчиком - входной двухполюсный автомат 40А. Можно поподробнее, перенос счётчика из основного щитка в свой приквартирный надо как-то и скем-то согласовывать ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.04.2009 в 17:50:04

bus-driver написал : На плиту взят NYM 3X4.

Из каких соображений, если требуется 3х6?

bus-driver написал : Два автомата по 25А - первый на плиту, второй на стиралку.

У вас промышленная стиралка стационарного подключения?

bus-driver написал : перенос счётчика из основного щитка в свой приквартирный надо как-то и скем-то согласовывать ?

Тут полно тем на эту тему - поищите, если не сами счетчик опечатываете. В санузле, как я понял, у вас не будет ни одного потебителя, коли УЗО отсутствует?

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

16.04.2009 в 18:10:26

2bus-driver Поделитесь, сколько у Вас такой автомат на 16 А стоит? Просто, я такие же купил.

0
bus-driver
bus-driver
Новичок

Регистрация: 08.04.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

16.04.2009 в 18:12:22

3Х4 на плиту изходя из того, что сейчас плита висит на алюминьке не больше чам 3х4 и даже при включении всех конфорок и духовки (что кстати бывает "раз в сто лет") ни автомат на 25А не отключается ни сколь нибудь ощутимого нагрева провода нет.

Про стиралку: забыл добавить, что на этом кабеле будет ещё водогрей. Стиральная машина на кухне , рядом две розетки. Одна стиралка, вторая для водогрея. От него из ванной проложен кабель 3Х4. В ванной розеток нет и не предполагается.

Про счётчик буду искать, спасибо.

0
bus-driver
bus-driver
Новичок

Регистрация: 08.04.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

16.04.2009 в 18:14:52

Перец написал :

Домовой на 16А около 140р в "ЭлектроСтройМаркет", точнее не могу сказать чека с собой нет.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

16.04.2009 в 18:16:54

Спасибо! Я купил за 121 р.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

16.04.2009 в 23:14:43

bus-driver написал : Землю планирую брать со щитка.

Зануление электроприборов, которое Вы планируете, это самовольное нарушение проекта, могущие при обрыве нейтрали повлечь трагические последствия!

Защиты от появления фазы на зануленных корпусах электроприборов при обрыве нейтрали не существует!

Ставьте после вводного автомата УЗО 30 мА, а после групповых автоматов, дополнительно УЗО 10 мА на опасные приборы и помещения. Трех проводку делайте, как запланировали, в этажном щите желто-зеленный провод подключайте под отдельный болт, если будет правильная реконструкция то можно будет подключить защитные проводники к электроприборам, но сейчас защитный желто-зеленый проводник в розетках, к светильникам и другим электроприборам не подключайте, заизолируйте. Это единственно правильное решение в домах с 4-х проводным стояком и отсутствием ДСУП, которое на много безопасней не правильного зануления которое Вы планируете сделать! Делать ДСУП в отдельно взятой квартире запрещено!

Не ищите землю там, где её нет, может заземлить в могилу!

С неправильно сделанным заземлением или занулением может быть опасней, чем без них!

Любые электроприборы требующие подключения к любым стальным и металлопластиковым трубопроводам нужно обязательно подключать через диэлектрические вставки!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Al_Tsar
Al_Tsar
Новичок

Регистрация: 26.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

17.04.2009 в 00:16:31

Красная цена ему - 118 руб.-скидка (6%) в "Метизах"

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.04.2009 в 10:25:17

Посититель написал : Зануление электроприборов, которое Вы планируете, это самовольное нарушение проекта, могущие при обрыве нейтрали повлечь трагические последствия!

В данном случае зануление в доме - по проекту. Читайте внимательней.

bus-driver написал : Заземление плиты вроде как на щиток.

0