Есть кирпичная стенка, утепленная пеноплексом (экструдированный пенополистирол). Она будет обшиваться гипскартоном. Между пеноплексом и гипскартоном будет проложен кабель nym 3x2.5, производитель "Конкорд". Нужно ли прятать кабель в гофру из противопожарных соображений? Пеноплекс-35 и гипскартон горючи, группа Г1.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

17.04.2009 в 11:36:46

Dominus

Формально нужна металлическая труба. В стену лучше было замуровать...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.04.2009 в 11:41:23

СП31-110 написал : 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

  • электропроводка должна быть сменяемой.

Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.

Dominus написал : горючи, группа Г1.

Г1 - это слабогорючие :confused:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Dominus
Dominus
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 366

17.04.2009 в 11:42:15

Формально нужна металлическая труба. Нда. Неловко даже и спрашивать, но все же рискну: а неформально? Вы бы стали?

В стену лучше было замуровать... Ну, оно и сейчас не поздно, хотя геморно, конечно. Труба и то проще.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

17.04.2009 в 11:45:31

Dominus написал : а неформально?

Металлорукав в ПВХ?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

17.04.2009 в 11:46:29

И УЗО, естественно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Dominus
Dominus
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 366

17.04.2009 в 11:46:48

Kamikaze написал : за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS

О как. Спасибо. Значит, металлическая труба не требуется. Меня только смущает это "а так же" в цитате. Это в смысле "и" или "или"? То есть, если в гофре, то провод может быть любой, или наоборот - в гофре, и обязательно кабелем нг-LS?

0
Dominus
Dominus
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 366

17.04.2009 в 11:47:43

ВТБ! написал : И УЗО, естественно.

Это-то само собой.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.04.2009 в 11:48:41

Давайте сперва уточним противоречие:

Dominus написал : горючи, группа Г1

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Dominus
Dominus
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 366

17.04.2009 в 11:50:55

Согласно информации с сайта производителя пеноплекса-35 и гипскартона (кнауф, гклв), оба относятся к группе Г1. Я неправильно назвал их горючими?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

17.04.2009 в 11:54:34

Dominus

А неформально... Много ли будет радости от "low smoking" ПВХ-изоляции, когда рядом полистирол? У него такой "смокинг"... :(