Аватар пользователя
scrackan

Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

18.04.2009 в 13:52:11

У меня на потолке будут декоративные балки. Вот такие: http://art-stones.ru/site/balks/balks\_16.html

Крепить балку буду с помощью деревянных брусков. Однако брусок будет идти не по всей длине балки, а кусочками сантиметров по 15 длиной (на 3 метра балки где-то 1 м бруска).

В бруске планирую просверлить отверстие и пропустить там кабель (ориентировочно - ВВГ 3х1,5), идущий к люстре.

На всякий случай прикладываю картинку, как всё это будет выглядеть в поперечном сечении.

Собственно, вопрос такой: можно ли использовать ВВГ 3х1,5 для прокладки внутри дерева? Или взять какой-нибудь более защищенный кабель? Но какой? Гофру в брусок запихивать не хочу - слишком большое отверстие сверлить придется...

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.04.2009 в 14:20:12

scrackan написал : Гофру в брусок запихивать не хочу - слишком большое отверстие сверлить придется...

ПВХ-"гофра" в вашем случае и не прокатит. Минимум, на что вы можете рассчитывать - металлорукав или стальная труба с ненормированной толщиной стенки. Кабель может быть любым. Кстати, металлорукав выпускается много меньшего диаметра, чем ПВХ-"гофра".

0
Аватар пользователя
scrackan

Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

18.04.2009 в 14:29:08

А этот металлорукав легко пилится?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.04.2009 в 14:47:06

scrackan написал : А этот металлорукав легко пилится?

Он легко расчленяется бокорезами или обычными ножницами, при отсутствии ножниц по металлу.

0
Аватар пользователя
scrackan

Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

18.04.2009 в 14:55:56

ОК, понял. Но неужели нет такого кабеля, у которого внешняя оболочка была бы сразу с какими-нибудь пожаробезопасными свойствами?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.04.2009 в 15:09:49

scrackan написал : неужели нет такого кабеля, у которого внешняя оболочка была бы сразу с какими-нибудь пожаробезопасными свойствами?

Можете использовать бронированный ВБбШв, который подходит для вас по параметрам, но не думаю, что вам понравится с ним работать и особенно его покупать. :)

0
Аватар пользователя
A_Tim

Местный

Регистрация: 10.01.2009

Челябинск

Сообщений: 66

18.04.2009 в 19:29:26

Идете к ближайшей мусорке, ищите детскую коляску, пилите трубки (наружный диаметр 11-12-14 мм), вставляете в бруски, пускаете любой кабель и будет Вам щасте.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.04.2009 в 20:02:44

A_Tim написал : пускаете любой кабель и будет Вам щасте.

"Щастя" не будет - между брусками тоже надо металлорукав пускать. Балка-то тоже деревянная.

0
Аватар пользователя
A_Tim

Местный

Регистрация: 10.01.2009

Челябинск

Сообщений: 66

18.04.2009 в 20:34:54

Не спорю.... Совет только по брускам :) А вообще - геммор... соединять трубки с рукавом... Лучше вообще - рукавом... Проще... (12-14 мм) И все..

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.04.2009 в 21:24:01

A_Tim написал : Проще... (12-14 мм)

Нужен рукав с наружным не менее 14мм - внутренний 8мм. Это минимальный диаметр для кабеля 3х1,5.

0
Аватар пользователя
A_Tim

Местный

Регистрация: 10.01.2009

Челябинск

Сообщений: 66

18.04.2009 в 21:29:13

:) не спорю абсолютно.

0
Аватар пользователя
scrackan

Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

19.04.2009 в 15:08:21

A_Tim написал : Идете к ближайшей мусорке, ищите детскую коляску, пилите трубки

Надеюсь, что до этого дело не дойдет, и что я смогу себе позволить купить подобные штуки в магазине, а не ходить по помойкам. :)

avmal написал : "Щастя" не будет - между брусками тоже надо металлорукав пускать. Балка-то тоже деревянная.

Балка не из дерева, а из стеклопластика.

"Декоративные балки ... применяются в интерьере, когда необходимо:

  • Скрыть проводку, трубы, коммуникации;
  • Установить светильники без установки подвесных потолков;"
0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

19.04.2009 в 15:17:59

scrackan написал : Крепить балку буду с помощью деревянных брусков. Однако брусок будет идти не по всей длине балки, а кусочками сантиметров по 15 длиной (на 3 метра балки где-то 1 м бруска).

scrackan написал : Балка не из дерева, а из стеклопластика.

А заменить деревянные бруски на металлические уголки невозможно?

0
Аватар пользователя
scrackan

Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

19.04.2009 в 16:03:36

Alex___dr написал : А заменить деревянные бруски на металлические уголки невозможно?

Я подумывал о том, чтобы сделать на П-образном профиле для гипрока, но чё-то такая конструкция кажется менее надежной... Брусок - как-то солиднее, шататься ничего не будет...

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

19.04.2009 в 16:15:03

scrackan написал : Брусок - как-то солиднее, шататься ничего не будет...

Дерево со временем может трескаться... Особено при небольшой длине... И некотором количестве саморезов...

0