18.04.2009 в 13:52:11
У меня на потолке будут декоративные балки. Вот такие:
Крепить балку буду с помощью деревянных брусков. Однако брусок будет идти не по всей длине балки, а кусочками сантиметров по 15 длиной (на 3 метра балки где-то 1 м бруска).
В бруске планирую просверлить отверстие и пропустить там кабель (ориентировочно - ВВГ 3х1,5), идущий к люстре.
На всякий случай прикладываю картинку, как всё это будет выглядеть в поперечном сечении.
Собственно, вопрос такой: можно ли использовать ВВГ 3х1,5 для прокладки внутри дерева? Или взять какой-нибудь более защищенный кабель? Но какой? Гофру в брусок запихивать не хочу - слишком большое отверстие сверлить придется...
18.04.2009 в 14:20:12
scrackan написал : Гофру в брусок запихивать не хочу - слишком большое отверстие сверлить придется...
ПВХ-"гофра" в вашем случае и не прокатит. Минимум, на что вы можете рассчитывать - металлорукав или стальная труба с ненормированной толщиной стенки. Кабель может быть любым. Кстати, металлорукав выпускается много меньшего диаметра, чем ПВХ-"гофра".
18.04.2009 в 14:29:08
А этот металлорукав легко пилится?
18.04.2009 в 14:47:06
scrackan написал : А этот металлорукав легко пилится?
Он легко расчленяется бокорезами или обычными ножницами, при отсутствии ножниц по металлу.
18.04.2009 в 14:55:56
ОК, понял. Но неужели нет такого кабеля, у которого внешняя оболочка была бы сразу с какими-нибудь пожаробезопасными свойствами?
18.04.2009 в 15:09:49
scrackan написал : неужели нет такого кабеля, у которого внешняя оболочка была бы сразу с какими-нибудь пожаробезопасными свойствами?
Можете использовать бронированный ВБбШв, который подходит для вас по параметрам, но не думаю, что вам понравится с ним работать и особенно его покупать. :)
18.04.2009 в 19:29:26
Идете к ближайшей мусорке, ищите детскую коляску, пилите трубки (наружный диаметр 11-12-14 мм), вставляете в бруски, пускаете любой кабель и будет Вам щасте.
18.04.2009 в 20:02:44
A_Tim написал : пускаете любой кабель и будет Вам щасте.
"Щастя" не будет - между брусками тоже надо металлорукав пускать. Балка-то тоже деревянная.
18.04.2009 в 20:34:54
Не спорю.... Совет только по брускам :) А вообще - геммор... соединять трубки с рукавом... Лучше вообще - рукавом... Проще... (12-14 мм) И все..
18.04.2009 в 21:24:01
A_Tim написал : Проще... (12-14 мм)
Нужен рукав с наружным не менее 14мм - внутренний 8мм. Это минимальный диаметр для кабеля 3х1,5.
18.04.2009 в 21:29:13
:) не спорю абсолютно.
19.04.2009 в 15:08:21
A_Tim написал : Идете к ближайшей мусорке, ищите детскую коляску, пилите трубки
Надеюсь, что до этого дело не дойдет, и что я смогу себе позволить купить подобные штуки в магазине, а не ходить по помойкам. :)
avmal написал : "Щастя" не будет - между брусками тоже надо металлорукав пускать. Балка-то тоже деревянная.
Балка не из дерева, а из стеклопластика.
"Декоративные балки ... применяются в интерьере, когда необходимо:
19.04.2009 в 15:17:59
scrackan написал : Крепить балку буду с помощью деревянных брусков. Однако брусок будет идти не по всей длине балки, а кусочками сантиметров по 15 длиной (на 3 метра балки где-то 1 м бруска).
scrackan написал : Балка не из дерева, а из стеклопластика.
А заменить деревянные бруски на металлические уголки невозможно?
19.04.2009 в 16:03:36
Alex___dr написал : А заменить деревянные бруски на металлические уголки невозможно?
Я подумывал о том, чтобы сделать на П-образном профиле для гипрока, но чё-то такая конструкция кажется менее надежной... Брусок - как-то солиднее, шататься ничего не будет...
19.04.2009 в 16:15:03
scrackan написал : Брусок - как-то солиднее, шататься ничего не будет...
Дерево со временем может трескаться... Особено при небольшой длине... И некотором количестве саморезов...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу