petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

19.04.2009 в 01:06:58

В общем недавно менял проводку в одном деревянном здании, часть проводки, в основном освещение, владельцы очень просили сделать скрытой, но, при этом проложить её в трубах не представлялось возможным. Такую часть проводки я сделал кабелем МКШЭ, (данный кабель имеет экран, поверх которого имеется внешняя изоляция) Экран кабеля естественно занулён+в каждом кабеле один провод занулён +стоит 2 "ступени" УЗО (0.1А селективное на ввод+ 0.01А на каждую группу)

Насколько я знаю в данной проводке получаются небольшие нарушения(по ПУЭ использование кабелей сечением менее 1.5 квадратов запрещено, а так же в деревянных конструкциях скрытая проводка обязательно должна быть выполнена в металлических трубах.

Вопрос в следующем:по Вашему мнению насколько вероятно возгорание данной проводки, например.в следствие повреждения изоляции кабеля?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.04.2009 в 01:59:21

petrkirov написал : часть проводки я сделал кабелем МКШЭ

МКЭШ

petrkirov написал : в данной проводке получаются небольшие нарушения

Тут получаются сплошные нарушения. И не только потому, что сечение меньше полутора квадратов, но и сам кабель не предназначен для стационарного монтажа. Кстати, какими наконечниками вы жилы опрессовывали?

petrkirov написал : насколько вероятно возгорание данной проводки

Скажем так, вероятность больше, чем хотелось бы ...

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

19.04.2009 в 07:12:28

ИМХО: Используйте кабель ВББШВ. Жестковатый он. При прокладке гемор порядочный, но нарушений не будет.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

19.04.2009 в 21:07:00

mww08 написал : Используйте кабель ВББШВ.

а где прописано, что бронированные по дереву скрыто - можно? (если не секрет)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

20.04.2009 в 09:53:38

petrkirov написал : проложить её в трубах не представлялось возможным

Почему?

использование кабелей сечением менее 1.5 квадратов

в основном освещение

Включат в эту самую розетку обогреватель. А в конструкции здания, допустим, пароизоляция утеплителя имеется. И подогреем ту влажную древесину, и начнёт она гнить, и закончится всё когда-нибудь пожаром - при безупречной изоляции проводов или вовсе при отключенном электричестве.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.05.2009 в 21:08:05

Господа, тыкните пожалуйста носом, где в ПУЭ сказано, что скрытая проводка в деревянных стенах должна выполнятся в металлических трубах. А то что-то не могу найти :o А то дом сторю каркасный, скоро предстоит делать электрику.

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

27.05.2009 в 00:05:35

Дмиpий написал : Господа, тыкните пожалуйста носом, где в ПУЭ сказано, что скрытая проводка в деревянных стенах должна выполнятся в металлических трубах. А то что-то не могу найти

ПУЭ: табл. 2.1.3. СП 31-110-2003: 14.5, 14.15, табл. 14.1., табл. 14.2 и т.п.

0
PVA78
PVA78
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Саратов

Сообщений: 320

31.05.2009 в 11:30:32

Я прибивал к деревянным стенам полоски асбеста (асбест должен быть не тоньше 5 мм и выступать от края провода не менее, чем на 10 мм), по асбесту проклатывал провод и заштукатуривал. Насколько я знаю такой тип прокладки проводов не является напушением.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.05.2009 в 12:26:50

PVA78 написал : Насколько я знаю такой тип прокладки проводов не является напушением.

Асбест для применения в строительстве запрещен.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу