Помогите оценить наполнение щита - в частности интересует, нужно ли ставить входной автомат (3 фазы), какую защиту поставить для варочной панели и духовки?
Узо,дифы - какие лучше ставить? 1P c общим нулем или 1P+N?
19.04.2009 в 14:58:26
Помогите оценить наполнение щита - в частности интересует, нужно ли ставить входной автомат (3 фазы), какую защиту поставить для варочной панели и духовки?
Узо,дифы - какие лучше ставить? 1P c общим нулем или 1P+N?
19.04.2009 в 18:09:29
Узо,дифы - какие лучше ставить? 1P c общим нулем или 1P+N?
Не понял что имеется в виду.
А так пр схеме :
19.04.2009 в 18:34:57
Avenger: Не понял что имеется в виду.
Я правильно понимаю, что 1p+n ставить предпочтительнее?
Спасибо за комментарии! А что можно сказать насчет вводного АВ, целесообразно ставить?
19.04.2009 в 18:42:44
-Вводной конечно ставить целесобразно . Тут вопрос удобства. Насчет ДИФов и УЗО - они однополюсные не бывают :) . Сам принцип их работы - отключение нагрузки по дифф току - то есть разности токов между нулевым и фазным проводником.
19.04.2009 в 20:05:59
Во-первых, никаких С25 на розетки, даже на самые мощные. Только С16 и не выше. Тяните больше линий Во-вторых, УЗО 32А 10мА не бывает - бывает максимум 25А 10мА (обычно 16А 10мА). В-третьих, грамотно раскидайте нагрузки по фазам, а то на схеме у вас не три фазы, а каша какая-то. В-четвертых, не надо столько дифов, зайдите сюда и посмотрите, сколько они стОят.... Ограничьтесь двумя-тремя УЗО 63А 30мА и парой-тройкой 16А 10мА (раз уж столько всего в ванной). Освещение санузла тоже под одно из 10миллиамперных УЗО. На варку и духовку, скорее всего (если она у вас не супермощная) С16 трёхполюсный и жеклательно трёхфазное УЗО.
20.04.2009 в 20:02:40
Большое спасибо всем ответившим ! Поправил в соответствии с рекомендациями. Вместо вводного использовать УЗО - допустимо? Все остальное же защищено.
20.04.2009 в 20:08:03
beast-fido написал : Вместо вводного использовать УЗО - допустимо?
Не допустимо. По схеме... обратите внимание
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.04.2009 в 21:49:32
Посмотрел .... Я бы переделал . Поставьте например на каждую фазу по своему УЗО . Будет и правильно и удобно . При текущей схеме не будет никакой селективности - при утечке может просто выбивать УЗО на 63А . Искать утечку вообще без света не очень удобно . Вообще обычно выщестоящее УЗО должно иметь номинал утечки в 3 раза больше нижестоящего. И конечно добавьте в схему вводной автомат.
20.04.2009 в 23:22:57
Переделал согласно рекомендациям, появился новый вопрос - вводной трехфазный автомат по номиналу должен быть равен сумме токов по фазам, или нагрузок (грубо 10кВт/380=25А)?
21.04.2009 в 00:12:47
I=P/(1,73*U(380)*cos fi) , пусть cos fi=1, тогда I~ 15,3A - следовательно автомат берем на 16 А. Вроде как-то так.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу