Помогите оценить наполнение щита - в частности интересует, нужно ли ставить входной автомат (3 фазы), какую защиту поставить для варочной панели и духовки?

Узо,дифы - какие лучше ставить? 1P c общим нулем или 1P+N?

0
Avenger
Avenger
Новичок

Регистрация: 26.04.2008

Москва

Сообщений: 22

19.04.2009 в 18:09:29

Узо,дифы - какие лучше ставить? 1P c общим нулем или 1P+N?

Не понял что имеется в виду.

А так пр схеме :

  • Розетки надо защищать 16 А дифами , освещение 10 А.
  • УЗО 32А/10ма - такого УЗО не видел ни у одного производителя - МАКС 25 А , обычно 16 А.
  • Автомат на духовку и варочную панель - я бы поставил разные - на духовку 16 А , на варочную панель - в зависимости от мощности панели и схемы подключения (1Ф/3Ф) .
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.04.2009 в 18:34:57

Avenger: Не понял что имеется в виду.

Я правильно понимаю, что 1p+n ставить предпочтительнее?

Спасибо за комментарии! А что можно сказать насчет вводного АВ, целесообразно ставить?

0
Avenger
Avenger
Новичок

Регистрация: 26.04.2008

Москва

Сообщений: 22

19.04.2009 в 18:42:44

-Вводной конечно ставить целесобразно . Тут вопрос удобства. Насчет ДИФов и УЗО - они однополюсные не бывают :) . Сам принцип их работы - отключение нагрузки по дифф току - то есть разности токов между нулевым и фазным проводником.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

19.04.2009 в 20:05:59

Во-первых, никаких С25 на розетки, даже на самые мощные. Только С16 и не выше. Тяните больше линий Во-вторых, УЗО 32А 10мА не бывает - бывает максимум 25А 10мА (обычно 16А 10мА). В-третьих, грамотно раскидайте нагрузки по фазам, а то на схеме у вас не три фазы, а каша какая-то. В-четвертых, не надо столько дифов, зайдите сюда http://www.electro-mpo.ru и посмотрите, сколько они стОят.... Ограничьтесь двумя-тремя УЗО 63А 30мА и парой-тройкой 16А 10мА (раз уж столько всего в ванной). Освещение санузла тоже под одно из 10миллиамперных УЗО. На варку и духовку, скорее всего (если она у вас не супермощная) С16 трёхполюсный и жеклательно трёхфазное УЗО.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.04.2009 в 20:02:40

Большое спасибо всем ответившим ! Поправил в соответствии с рекомендациями. Вместо вводного использовать УЗО - допустимо? Все остальное же защищено.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.04.2009 в 20:08:03

beast-fido написал : Вместо вводного использовать УЗО - допустимо?

Не допустимо. По схеме... обратите внимание http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75619&highlight=%C2%F1%E5%EC+%F0%E8%F1%F3%FE%F9%E8%EC

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Avenger
Avenger
Новичок

Регистрация: 26.04.2008

Москва

Сообщений: 22

20.04.2009 в 21:49:32

Посмотрел .... Я бы переделал . Поставьте например на каждую фазу по своему УЗО . Будет и правильно и удобно . При текущей схеме не будет никакой селективности - при утечке может просто выбивать УЗО на 63А . Искать утечку вообще без света не очень удобно . Вообще обычно выщестоящее УЗО должно иметь номинал утечки в 3 раза больше нижестоящего. И конечно добавьте в схему вводной автомат.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.04.2009 в 23:22:57

Переделал согласно рекомендациям, появился новый вопрос - вводной трехфазный автомат по номиналу должен быть равен сумме токов по фазам, или нагрузок (грубо 10кВт/380=25А)?

0
Вложение
Avenger
Avenger
Новичок

Регистрация: 26.04.2008

Москва

Сообщений: 22

21.04.2009 в 00:12:47

I=P/(1,73*U(380)*cos fi) , пусть cos fi=1, тогда I~ 15,3A - следовательно автомат берем на 16 А. Вроде как-то так.