Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.11.2011 в 07:02:42

Вот тут есть AVR для генераторов: http://radiokit-e.ru

0
Аватар пользователя
DarkHamster

Местный

Регистрация: 21.11.2011

Ступино

Сообщений: 23

21.11.2011 в 16:41:25

Долго искал форум с грамотными людми, и о чудо, нашел! Прочел всю тему, понял что вопрос походий но ответа не нашел. Имеется бензогенератор (general GEN-500) китайского п-ва, 5,5кВА, для нужд резервного электроснабжения частного дома. Конструкция типовая.

Котел и копьютер включены череб ИБП, на котле UPS Start 1000VA, на компе UPS BackUp 620VA.

При переключении электроснабжения на генератор ИБП не переходят на питани от него, ИБП делает вид как будто нет сети, т.е. он пищит, горит лампа OnBattery, ламп о недонапряжении или перенапряжении или плохом качестве сети не горит. При этом напряжение 220В, остальные все потребители, в т.ч. и котел, если его просто включить в розетку и компьютер прекрасно работают от генератора.

Судя по всему, ИБП не нравится синусоида от генератора. Собственно вот что можно увидить осцилографом на выходе:

А вот тут 3 показательные картинки - без нагрузки, с нагрузкой 1.5кВт, 3 кВт. Вся нагрузка сугубо активная, т.е. нагреватели.

Как я понимаю это следы работы регалятора в импульсном режиме, вот думается что можно сделать?

Просьба не предлагать мне приобрести ДГУ Cummins на 10кВА за 350т.р.. У меня не так часты перебои с электроснабжением, что бы ставить столь серьезный агрегат. Для нужд производства наша компания закупает ваши ДГУ, а для дома оно мне не надо.

0
Аватар пользователя
клин

Местный

Регистрация: 13.11.2011

Красноярск

Сообщений: 273

22.11.2011 в 17:48:00

Разделительный трансформатор иногда помогает.

0
Аватар пользователя
Вольт

Местный

Регистрация: 18.12.2008

Караганда

Сообщений: 499

22.11.2011 в 20:57:57

тут есть гораздо большие специалисты в таких вопросах. Осмелюсь предположить-может быть один из двух силовых выходов генератора надо соединить правильно с нулём?

0
Аватар пользователя
DarkHamster

Местный

Регистрация: 21.11.2011

Ступино

Сообщений: 23

22.11.2011 в 23:34:56

Вольт написал : тут есть гораздо большие специалисты в таких вопросах. Осмелюсь предположить-может быть один из двух силовых выходов генератора надо соединить правильно с нулём?

Конечно я это пробовал - не катит. Наверное нужно варганить регулятор без ШИМа или с ШИМом на более высокой частоте.

клин написал : Разделительный трансформатор иногда помогает.

Тут я очень сомневаюсь, разделительный трансформатор обеспечит гальваническую развязку, но у нас и так обмотки развязаны. Выступить в роли НЧ фильтра - врядли, он все пропустит на выход.

0
Аватар пользователя
клин

Местный

Регистрация: 13.11.2011

Красноярск

Сообщений: 273

23.11.2011 в 15:08:19

Разделителый трансформатор улучшает форму напряжения. У меня есть однофазный двигатель,который без трансформатора не слабо греется, а с тр-ром нормально.

0
Аватар пользователя
corner

Местный

Регистрация: 31.08.2011

Красноярск

Сообщений: 14

23.11.2011 в 21:59:56

DarkHamster, Наверное,фильтр верхних частот должен помочь.

0
Аватар пользователя
corner

Местный

Регистрация: 31.08.2011

Красноярск

Сообщений: 14

23.11.2011 в 22:10:05

клин, Привет земляк! Мой тел.241-10-51 позвони ,пообщаемся.

0
Аватар пользователя
corner

Местный

Регистрация: 31.08.2011

Красноярск

Сообщений: 14

23.11.2011 в 22:12:51

mode, А печатки в редакторе нет? Можем поменяться .

0
Аватар пользователя
corner

Местный

Регистрация: 31.08.2011

Красноярск

Сообщений: 14

23.11.2011 в 22:36:59

mode, По моему ошибка в схеме. В затворе мощного полевика скорее всего стабилитрон на 15В.,а не 4148.

0
Аватар пользователя
mode

Местный

Регистрация: 22.04.2011

Одесса

Сообщений: 319

23.11.2011 в 23:04:12

Вполне может быть, когда отковыривал заливку сохранить детали в стеклянном корпусе не удалось, попробую завтра расковырять ещё один перепроверю! Но скажу что так работает хорошо и как генератор и как сварка!

0
Аватар пользователя
corner

Местный

Регистрация: 31.08.2011

Красноярск

Сообщений: 14

23.11.2011 в 23:32:29

mode, Работать будет ,но не долго.Стабилитрон ограничивает напряжение на затворе. У него предел 20В. Еще ошибка-в базе С2688 тоже стабилитрон должен быть вольт на 15. Это стабилизатор питания шим контроллера. Ключ микросхемы тоже показан не верно. По поводу подстроичников- 2к регулирует ширину импульса,т.е. выходное напряжение,а 100 Ом. ограничение по току сварки.

0
Аватар пользователя
saval

Местный

Регистрация: 25.09.2009

Москва

Сообщений: 142

24.11.2011 в 21:04:11

​corner,быть может в этом и есть разгадка-столь частых поломок этих AVR !На том,что я начал ковырять детальки стоят как у mode.Например Zener diode-BZX79C6v8.

0
Аватар пользователя
corner

Местный

Регистрация: 31.08.2011

Красноярск

Сообщений: 14

26.11.2011 в 20:31:15

saval, Не понял,где стоит такой диод?
mode, Спасибо за проделанную работу,вчера починил такой AVR. Был в обрыве затворный резистор 68К. Даже расковыривать ни чего не пришлось,детальки так удачно торчат из платы,что все навесухой исправил,а потом залил герметиком. Кстати,почти все элементы через клемные концы проверить можно.

0
Аватар пользователя
corner

Местный

Регистрация: 31.08.2011

Красноярск

Сообщений: 14

26.11.2011 в 20:49:20

saval, Надо отремонтировать штук 20,тогда разберемся.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу