21.11.2011 в 16:41:25
Долго искал форум с грамотными людми, и о чудо, нашел! Прочел всю тему, понял что вопрос походий но ответа не нашел. Имеется бензогенератор (general GEN-500) китайского п-ва, 5,5кВА, для нужд резервного электроснабжения частного дома. Конструкция типовая.
Котел и копьютер включены череб ИБП, на котле UPS Start 1000VA, на компе UPS BackUp 620VA.
При переключении электроснабжения на генератор ИБП не переходят на питани от него, ИБП делает вид как будто нет сети, т.е. он пищит, горит лампа OnBattery, ламп о недонапряжении или перенапряжении или плохом качестве сети не горит. При этом напряжение 220В, остальные все потребители, в т.ч. и котел, если его просто включить в розетку и компьютер прекрасно работают от генератора.
Судя по всему, ИБП не нравится синусоида от генератора. Собственно вот что можно увидить осцилографом на выходе:
А вот тут 3 показательные картинки - без нагрузки, с нагрузкой 1.5кВт, 3 кВт. Вся нагрузка сугубо активная, т.е. нагреватели.
Как я понимаю это следы работы регалятора в импульсном режиме, вот думается что можно сделать?
Просьба не предлагать мне приобрести ДГУ Cummins на 10кВА за 350т.р.. У меня не так часты перебои с электроснабжением, что бы ставить столь серьезный агрегат. Для нужд производства наша компания закупает ваши ДГУ, а для дома оно мне не надо.
22.11.2011 в 17:48:00
Разделительный трансформатор иногда помогает.
22.11.2011 в 20:57:57
тут есть гораздо большие специалисты в таких вопросах. Осмелюсь предположить-может быть один из двух силовых выходов генератора надо соединить правильно с нулём?
22.11.2011 в 23:34:56
Вольт написал : тут есть гораздо большие специалисты в таких вопросах. Осмелюсь предположить-может быть один из двух силовых выходов генератора надо соединить правильно с нулём?
Конечно я это пробовал - не катит. Наверное нужно варганить регулятор без ШИМа или с ШИМом на более высокой частоте.
клин написал : Разделительный трансформатор иногда помогает.
Тут я очень сомневаюсь, разделительный трансформатор обеспечит гальваническую развязку, но у нас и так обмотки развязаны. Выступить в роли НЧ фильтра - врядли, он все пропустит на выход.
23.11.2011 в 15:08:19
Разделителый трансформатор улучшает форму напряжения. У меня есть однофазный двигатель,который без трансформатора не слабо греется, а с тр-ром нормально.
23.11.2011 в 21:59:56
DarkHamster, Наверное,фильтр верхних частот должен помочь.
23.11.2011 в 22:10:05
клин, Привет земляк! Мой тел.241-10-51 позвони ,пообщаемся.
23.11.2011 в 22:12:51
mode, А печатки в редакторе нет? Можем поменяться .
23.11.2011 в 22:36:59
mode, По моему ошибка в схеме. В затворе мощного полевика скорее всего стабилитрон на 15В.,а не 4148.
23.11.2011 в 23:04:12
Вполне может быть, когда отковыривал заливку сохранить детали в стеклянном корпусе не удалось, попробую завтра расковырять ещё один перепроверю! Но скажу что так работает хорошо и как генератор и как сварка!
23.11.2011 в 23:32:29
mode, Работать будет ,но не долго.Стабилитрон ограничивает напряжение на затворе. У него предел 20В. Еще ошибка-в базе С2688 тоже стабилитрон должен быть вольт на 15. Это стабилизатор питания шим контроллера. Ключ микросхемы тоже показан не верно. По поводу подстроичников- 2к регулирует ширину импульса,т.е. выходное напряжение,а 100 Ом. ограничение по току сварки.
24.11.2011 в 21:04:11
corner,быть может в этом и есть разгадка-столь частых поломок этих AVR !На том,что я начал ковырять детальки стоят как у mode.Например Zener diode-BZX79C6v8.
26.11.2011 в 20:31:15
saval, Не понял,где стоит такой диод?
mode, Спасибо за проделанную работу,вчера починил такой AVR. Был в обрыве затворный резистор 68К. Даже расковыривать ни чего не пришлось,детальки так удачно торчат из платы,что все навесухой исправил,а потом залил герметиком. Кстати,почти все элементы через клемные концы проверить можно.
26.11.2011 в 20:49:20
saval, Надо отремонтировать штук 20,тогда разберемся.