poludim
poludim
Новичок

Регистрация: 24.10.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 11

28.10.2015 в 14:42:18

Vlad 28, Спасибо всем. Завтра утром поеду в сервис и послушаю как они меня будут убеждать в том что я виноват.

0
Vlad 28
Vlad 28
Новичок

Регистрация: 10.09.2015

Благовещенск

Сообщений: 90

28.10.2015 в 15:47:49

poludim,

Главное не сдавайтесь!!!Запишите разговор на камеру. Ваша позиция-ничего не знаю.Подключил.Завёл.Не работает. Не впадайте в подробности.

0
kaktus1986
kaktus1986
Новичок

Регистрация: 28.10.2015

Москва

Сообщений: 22

28.10.2015 в 20:06:50

Здравствуйте. Подскажите где можно приобрести новый AVR с фишкой на 6 контактов + 2 провода на обмотки прямоугольный корпус. На корпусе было написано 2kw.070329tt13. А то весь инет перерыл есть только с четырьмя контактами + 2 на обмотки. Или чем можно заменить.

0
poludim
poludim
Новичок

Регистрация: 24.10.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 11

29.10.2015 в 12:10:18

Vlad 28, Поменяли почти без вопросов. Рекомендовали при замене поменять АВР, так как у них пару раз была проблема в том что из за того что АВР выдавал большое напряжение сгорал статор. Они даже побоялись пробовать мой АВР на своем генераторе. Сейчас буду менять статор. У меня АВР есть на 2.5 кВа и на 5 кВа, что лучше поставить? Сам уже боюсь ставить старый.

0
poludim
poludim
Новичок

Регистрация: 24.10.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 11

29.10.2015 в 13:29:37

Vlad 28, Ура. Поменял статор. Поставил новый АВР на 2.5 кВа (побоялся старого). Все работает. Подкрутил резистор что бы без нагрузки стало 230 вольт. Постоял помолотил и не сгорел. Так что не понятна причина. То ли брак статора то ли правда говорят что могло быть что то в АВР. Всем спасибо за подсказки.

0
Vlad 28
Vlad 28
Новичок

Регистрация: 10.09.2015

Благовещенск

Сообщений: 90

29.10.2015 в 19:44:33

poludim,

Поздравляю!Всё хорошо.что хорошо кочается.

0
sanj324
sanj324
Местный

Регистрация: 15.02.2015

Брянск

Сообщений: 118

30.10.2015 в 17:49:56

poludim, Думаю статор был хреновый! Если бы был виноват АВР то напряжения на выходе не было бы, или было очень высоким. Статор сгореть не должен! Еслиб был виноват АВР хрен бы вам поменяли статор. А раз без вопросов поменяли значит есть у них грешок!

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

30.10.2015 в 20:14:01

poludim написал : Vlad 28, Ура. Поменял статор. Поставил новый АВР на 2.5 кВа (побоялся старого). Все работает. Подкрутил резистор что бы без нагрузки стало 230 вольт. Постоял помолотил и не сгорел. Так что не понятна причина. То ли брак статора то ли правда говорят что могло быть что то в АВР. Всем спасибо за подсказки.

Вы хоть ватт 500 включите, тогда и регулируйте. А о причинах голову нет смысла бить ап стену, это же техника!!!

0
dm211
dm211
Новичок

Регистрация: 20.10.2015

Казань

Сообщений: 15

31.10.2015 в 13:26:41

Пробовал давать вольт 15 от зарядника к якорю-на одной обмотке 160 в, на другой 20 в. В связи с этим вопрос- на схеме выше выходной транзистор работает в ключевом режиме или в линейном?

0
sanj324
sanj324
Местный

Регистрация: 15.02.2015

Брянск

Сообщений: 118

31.10.2015 в 13:40:32

dm211, В ключевом! Иначе радиатор потребовался бы будь здоров.

0
dm211
dm211
Новичок

Регистрация: 20.10.2015

Казань

Сообщений: 15

01.11.2015 в 20:22:04

sanj324 написал : dm211, В ключевом! Иначе радиатор потребовался бы будь здоров.

Это хорошо, буду собирать эту схему, транзисторы с али заказал, жду. Я думаю, обмотки генератора и сварки рассчитаны так, что ,когда регулятор 220 держит,то на выходе сварки максимальный ток и напруга ,нужная для сварки, мне придется просто уменьшать дополнительной крутилкой ток, соединив ее через переключатель на эту же плату во время сварки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.