deinis
deinis
Новичок

Регистрация: 11.03.2009

Москва

Сообщений: 95

20.04.2009 в 13:07:32

Сейчас все чаще читаю, что УЗО класса А лучше, чем класса АС. То же касается дифов. Понимаю, что А защищает дополнительно от постоянного тока.

Но я обычный потребитель. Не все понимаю. Можно попроще?

Уважаемые гуру, можете ли дать небольшую характеристику: какие потребители тока должны быть обязательно защищены прибором с классом А, какие - желательно, а какие - вовсе не обязательно. Вот, например, на освещение, думаю, нет смысла переплачивать за класс А.

А что касается плиты, стиралки, водонагревателя, других "розеточных" приборов?

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

20.04.2009 в 13:29:42

deinis написал : на освещение, думаю, нет смысла переплачивать за класс А.

deinis написал : плиты,

deinis написал : водонагревателя

Здесь УЗО класса "А"не требуется. Что-бы Вам легче было понять, данный аппарат требуется только там где работают электроприёмники дающие пульсирующий постоянный ток, например электроника газового котла, ст.автомата. Если в нагрузке нет электроники, применение УЗО класса"А" необязательно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27805

20.04.2009 в 13:36:41

dmitriev01

Сейчас такие плиты и такие водонагреватели пошли...

0

Следование моим советам вредит кошельку

deinis
deinis
Новичок

Регистрация: 11.03.2009

Москва

Сообщений: 95

20.04.2009 в 15:12:01

ОК, спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.