14.03.2018 в 10:39:45

yuk19 написал: Когда начинает работать , то начинает жужжать, кабель на ощупь, становится тёплым.так же, другая точка, розетка индукционной плиты начинает жужжать.

Где то паразитная нагрузка присутствует. Мегером замеряли состояние проводки ?

yuk19 написал: сеть 110 Вольт это значит на 220 у них идёт кабель один на 110 , второй на 110,

На 127 В две жилы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117995

14.03.2018 в 15:08:51

yuk19 написал: нагреватель воды

возможно нагреватель с тиристорным регулятором, поэтому и сказал проверить форму синуса осциллографом

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

14.03.2018 в 23:21:11

Для тех, кто вдруг не в курсе, как работает диммер и тиристорный регулятор: !#[http://www.youtube.com/watch?v=he_OZN3_L80]

Частоту они не меняют, но формируют несинусоидальный ток/напряжение.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.03.2018 в 23:54:24

Solovey, на все обьекты и на переменку двухполюсники ставят.