21.04.2009 в 00:38:33

Подскажите на розетку (сварочный аппарат 4,6 квт, 1 фаза) какое сечение поставить, я думаю ВВГ 2*4, и каким автоматом защитить?

0
Аватар пользователя
Avenger

Местный

Регистрация: 26.04.2008

Москва

Сообщений: 22

21.04.2009 в 00:54:08

4 квадрата будет нормально . автомат 25 А.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

21.04.2009 в 08:47:03

Максоцкий написал : я думаю ВВГ 2*4,

4 квадрата будет нормально, только ВВГ 3*4, автомат 25 А.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

21.04.2009 в 09:08:38

Максоцкий

Надеюсь, речь идёт не о жилом доме?

0
Аватар пользователя
ch1234

Местный

Регистрация: 06.02.2007

Москва

Сообщений: 82

21.04.2009 в 09:17:10

а розетка и вилка сварочника у вас более 16 А держат?

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.04.2009 в 09:42:48

Ставьте такие разьёмы: Розетка стационарная открытой проводки ССИ-123 и Вилка переносная ССИ-023 (32 Ампера) - и будет Вам счастье. А про обычные розетки лучше забыть. (крайние) http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=75388&stc=1&d=1240292495

0
Вложение
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

21.04.2009 в 16:52:39

а РШ/ВШ поставить нельзя?

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

21.04.2009 в 17:20:15

Можно, только не пора ли этот древний отстой на свалку?

0
Аватар пользователя
Максоцкий

Местный

Регистрация: 02.02.2008

Смоленск

Сообщений: 27

22.04.2009 в 00:37:14

ВТБ! написал : Надеюсь, речь идёт не о жилом доме?

О жилом частном, 60-х годов постройки. 2* написал осознанно так как заземления возможности сделать нет: вдоль стены на которой будет висеть щиток сделана отмостка или отлив не знаю как правильно назвать, короче ступенька бетонная, дальше в радиусе 4 метров плиты бетонные по ним собака бегает, я тут почитал и понял что от трубы забитой в землю толку не будет, а поднимать плиты и рыть котлован не хочется.

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

22.04.2009 в 09:54:04

Уведите заземление в другую сторону и забейте там. Если это будет схема TT, то сопротивление уже не настолько критично, на крайняк и труба в земле покатит уже, только не забудьте УЗО на все линии.

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

23.04.2009 в 10:35:41

Можно, только не пора ли этот древний отстой на свалку?

Двумя руками за. Эта дешёвка терпима для "один раз включил - и забыл, и только в помещении". Никакой IP, раскалываются, трескаются вокруг ножей контактов, деформируются ножи контактов при транспортировке... А разьёмы, которые я показал на фото, особо хороши фирмы "MENNEKES", стоят не дороже ИЭК.

0
Аватар пользователя
Максоцкий

Местный

Регистрация: 02.02.2008

Смоленск

Сообщений: 27

23.04.2009 в 16:39:15

Еще вопросик сегодня замерял штангелем диаметры: 1,5 квадрата - диаметр 1,2 по формуле получаем площадь 1,1 квадрата 2,5 - диаметр 1,6 получаем 2,0 4 - диаметр 1,9 получаем 2,8 кабельВВГ, формула пи*rквадрат, это халтура производителя или я не так считаю?

0
Аватар пользователя
Максоцкий

Местный

Регистрация: 02.02.2008

Смоленск

Сообщений: 27

23.04.2009 в 16:41:11

сорри за запятые, писал вроде в столбик а получилось в строчку

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

23.04.2009 в 17:02:01

Максоцкий

На кабеле маркировка есть? Может, продавец "ошибся"?

0
Аватар пользователя
mww08

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

23.04.2009 в 18:41:39

Максоцкий написал : это халтура производителя или я не так считаю?

Может жила овальная?

0