21.04.2009 в 00:38:33
Подскажите на розетку (сварочный аппарат 4,6 квт, 1 фаза) какое сечение поставить, я думаю ВВГ 2*4, и каким автоматом защитить?
21.04.2009 в 00:54:08
4 квадрата будет нормально . автомат 25 А.
21.04.2009 в 08:47:03
Максоцкий написал : я думаю ВВГ 2*4,
4 квадрата будет нормально, только ВВГ 3*4, автомат 25 А.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
21.04.2009 в 09:08:38
Максоцкий
Надеюсь, речь идёт не о жилом доме?
21.04.2009 в 09:17:10
а розетка и вилка сварочника у вас более 16 А держат?
21.04.2009 в 09:42:48
Ставьте такие разьёмы: Розетка стационарная открытой проводки ССИ-123 и Вилка переносная ССИ-023 (32 Ампера) - и будет Вам счастье. А про обычные розетки лучше забыть. (крайние)
21.04.2009 в 16:52:39
а РШ/ВШ поставить нельзя?
21.04.2009 в 17:20:15
Можно, только не пора ли этот древний отстой на свалку?
22.04.2009 в 00:37:14
ВТБ! написал : Надеюсь, речь идёт не о жилом доме?
О жилом частном, 60-х годов постройки. 2* написал осознанно так как заземления возможности сделать нет: вдоль стены на которой будет висеть щиток сделана отмостка или отлив не знаю как правильно назвать, короче ступенька бетонная, дальше в радиусе 4 метров плиты бетонные по ним собака бегает, я тут почитал и понял что от трубы забитой в землю толку не будет, а поднимать плиты и рыть котлован не хочется.
22.04.2009 в 09:54:04
Уведите заземление в другую сторону и забейте там. Если это будет схема TT, то сопротивление уже не настолько критично, на крайняк и труба в земле покатит уже, только не забудьте УЗО на все линии.
23.04.2009 в 10:35:41
Можно, только не пора ли этот древний отстой на свалку?
Двумя руками за. Эта дешёвка терпима для "один раз включил - и забыл, и только в помещении". Никакой IP, раскалываются, трескаются вокруг ножей контактов, деформируются ножи контактов при транспортировке... А разьёмы, которые я показал на фото, особо хороши фирмы "MENNEKES", стоят не дороже ИЭК.
23.04.2009 в 16:39:15
Еще вопросик сегодня замерял штангелем диаметры: 1,5 квадрата - диаметр 1,2 по формуле получаем площадь 1,1 квадрата 2,5 - диаметр 1,6 получаем 2,0 4 - диаметр 1,9 получаем 2,8 кабельВВГ, формула пи*rквадрат, это халтура производителя или я не так считаю?
23.04.2009 в 16:41:11
сорри за запятые, писал вроде в столбик а получилось в строчку
23.04.2009 в 17:02:01
Максоцкий
На кабеле маркировка есть? Может, продавец "ошибся"?
23.04.2009 в 18:41:39
Максоцкий написал : это халтура производителя или я не так считаю?
Может жила овальная?