Sergey Po написал : В чем я не прав?
Рассмотрите другую ситуацию. От щитка отходит провод сечением 6 мм кв., защищать его будете автоматом 32-40А, коль считаете сумму токов от 20 розеток (на каждую ампера по 2, например). К каждой розетке от распаячной коробки провод 2,5 мм кв. Теперь выключим все приборы, но в одной розетке оставим нагреватель на 2 кВт... и вот у него не сработал термостат, перегрелся, замкнулись витки ТЭНа, сопротивление уменьшилось, нагрузка возрасла до 4 кВт... далее 5, 6... Защита не реагирует провод горит... Пожарники уже в пути...