Sergey Po написал : В чем я не прав?

Рассмотрите другую ситуацию. От щитка отходит провод сечением 6 мм кв., защищать его будете автоматом 32-40А, коль считаете сумму токов от 20 розеток (на каждую ампера по 2, например). К каждой розетке от распаячной коробки провод 2,5 мм кв. Теперь выключим все приборы, но в одной розетке оставим нагреватель на 2 кВт... и вот у него не сработал термостат, перегрелся, замкнулись витки ТЭНа, сопротивление уменьшилось, нагрузка возрасла до 4 кВт... далее 5, 6... Защита не реагирует провод горит... Пожарники уже в пути...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Sergey Po
Sergey Po
Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 312

22.04.2009 в 14:13:46

sergey_sav написал : Пожарники уже в пути...

Доходчиво. Значит это незыблемое правило - сечение провода группы потребителей не должно меняться. А автомат, соответствующий сечению провода, ограничивает количество одновременных подключений в группе. На 2,5 квадрата до 16 А. Правильно я понял?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.04.2009 в 14:14:47

Правильно.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

BorisM
BorisM
Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

22.04.2009 в 14:23:02

Sergey Po написал : сечение провода группы потребителей не должно меняться.

менять то можно, но автомат надо ставить расчитывая по самому "тонкому" месту.

0
<Alex>
Новичок

Регистрация: 15.12.2006

Глазов

Сообщений: 66

24.04.2009 в 15:29:36

Ну и не забывайте еще что сами розетки тоже на 16 А.

0