14.05.2009 в 21:39:19
Ломастер, по мере накопления опыта буду разбираться глубже, но со временем :). А так всем спасибо за участие в форуме :)
16.05.2009 в 00:14:44
consalt написал : Вот и все, включаем кондиционер и радуемся, что все работает и ничего не обмерзает.
Самого главного так и не сделали - не установили причину ухода хладагента. Так и будете каждый сезон заправлять? :)
in my humble opinion
16.05.2009 в 00:19:18
GEMINI написал : Как сказал кто-то из богатеньких-хочешь сделать хорошо-сделай сам.
Мои пятый сезон работают. Дерьма только из дренажных лотков кучу вымыл - а то пованивать начали. Но это не означает, что каждый должен быть и жнец, и швец, и на дуде игрец. Нереально и никому не нужно.
in my humble opinion
16.05.2009 в 01:22:49
Kvost написал : Самого главного так и не сделали - не установили причину ухода хладагента. Так и будете каждый сезон заправлять?
ну это для этого надо нюхач для R22, или по старинке долго это... а так дунул в начале сезона и нормально, все так и делают, и я :)
17.05.2009 в 18:14:25
а ещё есть токовые клещи! и по рабочему току можно сказать о многом! при достаточном опыте..
17.05.2009 в 18:52:40
алек написал :
алек написал : и по рабочему току можно сказать о многом!
да ничего особо толком по нему сказать нельзя, приблизительно +/- километр... используйте перегрев и переохлаждение!
18.05.2009 в 08:28:30
DT-9701 или DT-200 последние в десять раз дешевле! но стеми же характеристиками. но у первых есть не убиваемая термопара.
как раз наш случай с перегревом.
просто раньше много ездил по россии обслуживал сайты пчелайна.
привычка в основном к 35м дайкинам и на них с клещами смотреть милое дело. открыл щит клещи сунул и знаеш что фильтр грязный или наружка в пуху или мало фреона, а студенты с тоят с открытым ртом и на перегонки смотреть туда сюда.. ляпота! и гордость за себя любимого...;)
18.05.2009 в 12:52:17
Да уж, "век живи век учись" :)
20.05.2009 в 17:14:03
алек написал : открыл щит клещи сунул и знаеш что фильтр грязный или наружка в пуху или мало фреона
Ну я так понял, если фреона мало, то и ток компрессор меньше потреблять будет. А если перезаправка, то потребление возрастет и будет выше нормального. Данные о "нормальном" потреблении тока находятся на бирке внешнего блока. А если потребление в норме, но холодит плохо, то грязные фильтры или конденсатор. Если я не верно понял, поправте меня.
22.05.2009 в 14:34:42
алек написал : DT-9701 или DT-200 последние в десять раз дешевле! но стеми же характеристиками. но у первых есть не убиваемая термопара. как раз наш случай с перегревом.
просто раньше много ездил по россии обслуживал сайты пчелайна. привычка в основном к 35м дайкинам и на них с клещами смотреть милое дело. открыл щит клещи сунул и знаеш что фильтр грязный или наружка в пуху или мало фреона, а студенты с тоят с открытым ртом и на перегонки смотреть туда сюда.. ляпота! и гордость за себя любимого...
А я собрал вот такую "переноску" для измерения токовыми клещами (длина 0,5 м.) Оказалось очень удобно :)
23.05.2009 в 22:10:57
consalt написал : А я собрал вот такую "переноску" для измерения токовыми клещами (длина 0,5 м.) Оказалось очень удобно
хе-хе ,да мерить то надо на самом наружнике, вскрываешь где электроподключение там уже провода оголены, и шильдик с током имеется... только это бесполезное занятия , я замеряю только когда траблы уже с отлючением автоматов, перегрузкой и при проблемах запуска компрессора... :)
24.05.2009 в 00:15:38
Если компрессор расположен выше -ампераж будет занижен.
25.05.2009 в 11:47:01
ломастер написал : хе-хе ,да мерить то надо на самом наружнике, вскрываешь где электроподключение там уже провода оголены, и шильдик с током имеется...
Ну по поводу того, что обязательно нужно лезть в щиток наружного блока, у меня уверенности нет. Дело в том, что основным потребителем является компрессор (процентов на 98), вентиляторы потребляют мало. Шильдики на нар. и на внутр. одинаковые. На них можно видеть два значения потребления, в зависимости от температурных условий, и режима работы (охл.-обогрев). Самым верным способом заправки, есть заправка по перегреву, тут сомнений нет. Но контроль потребления тока, то же со счетов сбрасывать не нужно. Пример - на днях клещами проверял кондиционер у родителей (Haier 12), плохо охлаждает, установлен 2 года назад. Блоки чистые. Температура наружного воздуха 23. На шильдике при данной температуре потребление должно бать в районе 5,6 А. Померял реальный ток - в районе 4 А. Манометра, к сажелению, с собой не было, но дозаправлять надо :) На фото шильдик внутр. блока Haier 07
25.05.2009 в 13:25:06
consalt написал : На фото шильдик внутр. блока Haier 07
Занятный шильдик. По ТТХ - "девятка", а отмаркирован как "семерка". Странно.
in my humble opinion
25.05.2009 в 13:28:50
ломастер написал : только это бесполезное занятия , я замеряю только когда траблы уже с отлючением автоматов, перегрузкой и при проблемах запуска компрессора...
так же стоит мерять трехфазные спиральные компрессоры на предмет правильного вращения...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу