18.05.2009 в 12:52:17
Да уж, "век живи век учись" :)
20.05.2009 в 17:14:03
алек написал : открыл щит клещи сунул и знаеш что фильтр грязный или наружка в пуху или мало фреона
Ну я так понял, если фреона мало, то и ток компрессор меньше потреблять будет. А если перезаправка, то потребление возрастет и будет выше нормального. Данные о "нормальном" потреблении тока находятся на бирке внешнего блока. А если потребление в норме, но холодит плохо, то грязные фильтры или конденсатор. Если я не верно понял, поправте меня.
22.05.2009 в 14:34:42
алек написал : DT-9701 или DT-200 последние в десять раз дешевле! но стеми же характеристиками. но у первых есть не убиваемая термопара. как раз наш случай с перегревом.
просто раньше много ездил по россии обслуживал сайты пчелайна. привычка в основном к 35м дайкинам и на них с клещами смотреть милое дело. открыл щит клещи сунул и знаеш что фильтр грязный или наружка в пуху или мало фреона, а студенты с тоят с открытым ртом и на перегонки смотреть туда сюда.. ляпота! и гордость за себя любимого...
А я собрал вот такую "переноску" для измерения токовыми клещами (длина 0,5 м.) Оказалось очень удобно :)
23.05.2009 в 22:10:57
consalt написал : А я собрал вот такую "переноску" для измерения токовыми клещами (длина 0,5 м.) Оказалось очень удобно
хе-хе ,да мерить то надо на самом наружнике, вскрываешь где электроподключение там уже провода оголены, и шильдик с током имеется... только это бесполезное занятия , я замеряю только когда траблы уже с отлючением автоматов, перегрузкой и при проблемах запуска компрессора... :)
24.05.2009 в 00:15:38
Если компрессор расположен выше -ампераж будет занижен.
25.05.2009 в 11:47:01
ломастер написал : хе-хе ,да мерить то надо на самом наружнике, вскрываешь где электроподключение там уже провода оголены, и шильдик с током имеется...
Ну по поводу того, что обязательно нужно лезть в щиток наружного блока, у меня уверенности нет. Дело в том, что основным потребителем является компрессор (процентов на 98), вентиляторы потребляют мало. Шильдики на нар. и на внутр. одинаковые. На них можно видеть два значения потребления, в зависимости от температурных условий, и режима работы (охл.-обогрев). Самым верным способом заправки, есть заправка по перегреву, тут сомнений нет. Но контроль потребления тока, то же со счетов сбрасывать не нужно. Пример - на днях клещами проверял кондиционер у родителей (Haier 12), плохо охлаждает, установлен 2 года назад. Блоки чистые. Температура наружного воздуха 23. На шильдике при данной температуре потребление должно бать в районе 5,6 А. Померял реальный ток - в районе 4 А. Манометра, к сажелению, с собой не было, но дозаправлять надо :) На фото шильдик внутр. блока Haier 07
25.05.2009 в 13:25:06
consalt написал : На фото шильдик внутр. блока Haier 07
Занятный шильдик. По ТТХ - "девятка", а отмаркирован как "семерка". Странно.
in my humble opinion
25.05.2009 в 13:28:50
ломастер написал : только это бесполезное занятия , я замеряю только когда траблы уже с отлючением автоматов, перегрузкой и при проблемах запуска компрессора...
так же стоит мерять трехфазные спиральные компрессоры на предмет правильного вращения...
25.05.2009 в 14:33:49
johnlc написал : так же стоит мерять трехфазные спиральные компрессоры на предмет правильного вращения...
это один из реальных случаев когда нужно обязательно мерять токи, но на таких кондиционерах обычно стоит фазовый монитор...
25.05.2009 в 15:04:29
Kvost написал : Занятный шильдик. По ТТХ - "девятка", а отмаркирован как "семерка". Странно.
То что у Корейцев "девятка", у Китайцев "семерка" :). Вспомните "китайские Ватты" :) У соседа LG-07, внутр. и нар. блоки в полтора раза меньше по размеру. А на шильдике указаны ном/макс токи, 3,1/3,6 А соответственно.
25.05.2009 в 15:56:56
ломастер написал : но на таких кондиционерах обычно стоит фазовый монитор...
так то да , но тогда компрессор вобще запускатся не будет , а еще иногда добыре люди уже успевают покопатся в проводах подключения компрессора....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу