23.04.2009 в 11:41:14

Нет, двухполюсник надо поставить в разрыв вводного кабеля а уже после него ноль завести на шину а фазу на однополюсные автоматы 16А кухня и общий.

0
Вложение
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

23.04.2009 в 11:52:51

trox написал : В чем тогда смысл АВ С25, если ни общая, ни кухонная проводка более 16А на себе нести не сможет?

смысл в ограничении мощности выделенной вам по договору с Обленерго и защиты вводного кабеля (скорее всего АПВ-2х2.5), если вы начнёте отбирать по 16А через каждый автомат который защищает каждый свою линию. номинал вышестоящего АВ должен быть на один номинал больше нижестоящего

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.04.2009 в 14:53:07

аматор1 написал : только на вводном кабеле в квартиру я бы установил 2Р АВ С25

На каком основании? А если уж делать с общим АВ, с поледующими двумя АВ (по 16А, по 10А или 10+16...) Вводной АВ должен быть номиналом соответствующим проводу, проложенному от ЩЭ (про выделенную мощность пока умолчим...). Собственно, об этом уже говорилось выше (в начале)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

23.04.2009 в 15:02:57

sergey_sav написал : На каком основании?

мда, тут немного протупил, но там где пришлось менять пакетники, пробки на АВ обычно на вводе алюминий 4 кв.мм., но автор упорно умалчивает что у него на вводе затянуто.

sergey_sav написал : Вводной АВ должен быть номиналом соответствующим проводу, проложенному от ЩЭ (про выделенную мощность пока умолчим...).

абсолютно согласен, есть надежда на АПВ квадрата на 4.

0
Аватар пользователя
trox

Местный

Регистрация: 17.02.2009

Донецк

Сообщений: 33

23.04.2009 в 15:31:48

аматор1 написал : но автор упорно умалчивает что у него на вводе затянуто

аматор1 написал : есть надежда на АПВ квадрата на 4

Работаю над этим вопросом. В ближайшее время, вооружившись штанген-циркулем, постараюсь определить сечение. Единственную сложность на моем пути создает невозможность отключения питания на входе в квартиру с щитка.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

23.04.2009 в 15:39:28

trox написал : Работаю над этим вопросом. В ближайшее время, вооружившись штанген-циркулем, постараюсь определить сечение. Единственную сложность на моем пути создает невозможность отключения питания на входе в квартиру с щитка.

найдите индикатором ноль и на нём очень аккуратно, дабы с фазой "железно" не коротнуть можно измерить диаметр и пересчитать в сечение а исчо есть в продаже пластмассовые штангенциркули - нафига, не понимаю, наверное для этих целей:confused:

0
Аватар пользователя
trox

Местный

Регистрация: 17.02.2009

Донецк

Сообщений: 33

24.04.2009 в 13:52:53

Как удалось узнать, надежа есть действительно квадрата на 4 (что, правда, немного маловато для 25А), но это еще не точно, т.к. лично не проверял. Однако, чтобы сохранить время, на тот случай, если мои предположения оправдаются, предлагаю на ваш суд финальную схему подключения автоматов:

0
Вложение
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.04.2009 в 14:00:03

нормально, если 4 квадрата, а если 2,5 вводной на 16 ставьте если алюминий 4 кв.мм С25 ему самое то

0
Аватар пользователя
trox

Местный

Регистрация: 17.02.2009

Донецк

Сообщений: 33

24.04.2009 в 14:12:37

аматор1 написал : нормально, если 4 квадрата, а если 2,5 вводной на 16 ставьте если алюминий 4 кв.мм С25 ему самое то

Сечение кабеля рассчитывается с учетом двух жил - я правильно понимаю? Т.е. 4 кв. мм. - это две жилы по 2 кв. мм. Правильно?

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.04.2009 в 14:36:53

trox написал : Т.е. 4 кв. мм. - это две жилы по 2 кв. мм. Правильно?

нет 4кв.мм. это сечение одной жилы - как пример АВВГ-2х6, две жилы по 6

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.04.2009 в 15:09:34

2trox На будущее. Не пишите на двухполюснике номинал дважды, что бы не было разночтений...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
trox

Местный

Регистрация: 17.02.2009

Донецк

Сообщений: 33

24.04.2009 в 15:11:40

sergey_sav написал : 2trox На будущее. Не пишите на двухполюснике номинал дважды, что бы не было разночтений...

ок

0
Аватар пользователя
trox

Местный

Регистрация: 17.02.2009

Донецк

Сообщений: 33

24.04.2009 в 15:26:45

аматор1 написал : На водогрей и стиралку очень желательно УЗО

Можете объяснить почему? Чем это будет лучше последней схемы?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.04.2009 в 15:46:25

trox написал : Чем это будет лучше последней схемы?

Это дополнение к Вашей схеме, повышающее безопасность при пользовании электроприборами.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
trox

Местный

Регистрация: 17.02.2009

Донецк

Сообщений: 33

24.04.2009 в 15:53:08

sergey_sav написал : Это дополнение к Вашей схеме, повышающее безопасность при пользовании электроприборами.

Я смысл понимаю. Вопрос в том, что может произойти в моей связке, от чего АВ не смогут спасти, а именно УЗО сможет?

0