sergey_sav написал : Поставьте клеммник, где соедините все нулевые проводники и забудете о них... Автоматы будут стоять только на фазных проводах, причём, однополюсные.

Я Вас понял. Давайте вопрос поставим следующим образом. Какой из АВ все же более предпочтителен в данном варианте - однофазный однополюсный или спаренный двухполюсный? (при том, что пара однополюсных автоматов уже имеется)

0
trox
trox
Новичок

Регистрация: 17.02.2009

Донецк

Сообщений: 33

22.04.2009 в 14:53:17

trox написал : Поставьте клеммник

Клеммник - это что-то типа этого устройства?

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.04.2009 в 15:18:04

trox написал : Какой из АВ все же более предпочтителен в данном варианте - однофазный однополюсный или спаренный двухполюсный? (при том, что пара однополюсных автоматов уже имеется)

Никаких дополнительных тогда не надо. Докупите нулевую шинку на дин-реку, куда подключите нулевые проводники. http://www.el-snab.ru/products_pictures/nh4.jpg

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

trox
trox
Новичок

Регистрация: 17.02.2009

Донецк

Сообщений: 33

22.04.2009 в 15:30:00

Спасибо за совет!

0
trox
trox
Новичок

Регистрация: 17.02.2009

Донецк

Сообщений: 33

22.04.2009 в 15:33:34

Кстати, возвращаясь к теме пробок, назрел еще один вопрос. Почему их две? На счетчик подается одна пара проводов, из пробок выходит также одна. Зачем использовать две пробки для одной фазы?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.04.2009 в 15:45:14

К сожалению, не видно, как они включены сейчас... а гадать, дело пустое.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

22.04.2009 в 17:50:03

Два очевидных варианта:

  1. Одна пробка на освещение, вторая на розетки.
  2. Одна пробка на фазе, вторая на нуле - тяжкое наследие древних времен 127В...
0
trox
trox
Новичок

Регистрация: 17.02.2009

Донецк

Сообщений: 33

22.04.2009 в 18:06:14

Sonic написал : Два очевидных варианта:

  1. Одна пробка на освещение, вторая на розетки.
  2. Одна пробка на фазе, вторая на нуле - тяжкое наследие древних времен 127В...

Замена этих двух пробок на один однофазный однополюсный автомат будет равноценной?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

22.04.2009 в 18:10:13

trox написал : Замена этих двух пробок на один однофазный однополюсный автомат будет равноценной?

sergey_sav написал : К сожалению, не видно, как они включены сейчас... а гадать, дело пустое.

Отвечено ведь. Смотря, как включено сейчас. Если пробки стоят на фазе каждая (свет и розетки), то два раздельных автомата. Если на пробках сейчас ноль и фаза, то один двухполюсный.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

22.04.2009 в 18:15:49

trox написал : Замена этих двух пробок на один однофазный однополюсный автомат будет равноценной?

На Вводе ОБЯЗАН стоять 2х полюсный автомат (см. пост11) для ПОЛНОГО отключения Вашей квартиры.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

22.04.2009 в 18:19:55

LAV написал : (см. пост11)

ну да, моё фото, мой пост. А где написано, что ОБЯЗАН?