Аватар пользователя
Sanya2

Местный

Регистрация: 30.09.2008

Москва

Сообщений: 109

22.04.2009 в 19:16:19

#1151493

Набрёл тут на форуме на тему с пироманами. Решил проверить закупленные элементы электрики на горючесть. Узнал что купил не ту гофру... не по назначению. Дошла очередь до кабелей. По рекомендациям закупил себе NYM-J (J - c маркированной жёлто-зелёным цветом жилой защитного заземления) Есть и ВВГнг. Зачистил эти кабели и стал поджигать изоляцию. У ВВГнг ничего не горит- лишь усиленно дымит А вот у NYM средний слой, отдельно взятый (кажется называется мелонаполненная резина), не только загорелся, но и прекрасно поддерживает горение, т.е. горит мсамостоятельно. В комплекте с основной изоляцией NYM не горит, дым от наружной изоляции не даёт загореться этой самой мелонаполненной резине. Может подделка попалась... но тестировал как отечественный кабель, так и зарубежный. Вопрос к знатокам: Насколько пожароопасно присутствие в кабеле горючего материала???? И как кабели вообще проходят сертификацию по пожаробезопасности? Может зря волнуюсь?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

22.04.2009 в 19:59:56

#1151559

Sanya2 написал : Может зря волнуюсь?

Конечно зря! Сертифицируется всегда изделие, а не отдельные его части. Кабель считается не составным изделием (нельзя его разобрать и собрать):)

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

22.04.2009 в 22:17:17

#1151852

Sanya2 написал : У ВВГнг ничего не горит- лишь усиленно дымит

Я тоже ВВГ подпаливал - воняет, но не горит. Не знаю, "НГ" был или простой. Завтра, если будет время попробую для интересу подпалить простой ВВГп и посмотреть, как будет гореть.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

22.04.2009 в 22:21:27

#1151865

Sanya2 написал : И как кабели вообще проходят сертификацию по пожаробезопасности?

http://www.elcable.ru/product/quality/sert/sert.html?id=90 http://www.elcable.ru/product/quality/sert/sert.html?id=136

0
Аватар пользователя
Radon

Местный

Регистрация: 22.10.2008

Сосновый Бор

Сообщений: 56

23.04.2009 в 09:47:02

#1152482

Sanya2 написал : Зачистил эти кабели и стал поджигать изоляцию. У ВВГнг ничего не горит- лишь усиленно дымит А вот у NYM средний слой, отдельно взятый (кажется называется мелонаполненная резина), не только загорелся, но и прекрасно поддерживает горение, т.е. горит мсамостоятельно.

Хе, тоже иногда проверяю кабели зажигалкой. NYM так же как и обычный ВВГ загорается, это в принципе нормально. Вот ВВГнг (LS) так и не получилось разжечь - сразу чувствуется разница.

0
Аватар пользователя
Sanya2

Местный

Регистрация: 30.09.2008

Москва

Сообщений: 109

23.04.2009 в 12:23:10

#1152771

to Radon NYM и ВВГнг в исходном состоянии разжечь не удалось. У ВВГнг вообще нечему гореть, а у NYM наружный слой так дымит, что не даёт разгореться среднему слою вообще. Удалось поджечь лишь отдельно средний слой у NYM(( А как вам удалось поджечь весь кабель NYM? Может у вас была подделка?

0
Аватар пользователя
Sanya2

Местный

Регистрация: 30.09.2008

Москва

Сообщений: 109

23.04.2009 в 12:38:50

#1152793

to iale Полезные ссылки! Но корректнее сравнивать: Для ВВГнг: http://www.elcable.ru/product/quality/sert/sert.html?id=123

и для NYM-J: http://www.elcable.ru/product/quality/sert/sert.html?id=244

На основе этих сертификатов делаю вывод, что можно волноваться меньше. Т.е. с точки зрения пожарных, ВВГнг круче NYM)))) И выходит, что ВВГнг сертифицирован для прокладки в пучке, а NYM лишь для одиночной прокладки, как обычный горючий ВВГ?

0
Аватар пользователя
Radon

Местный

Регистрация: 22.10.2008

Сосновый Бор

Сообщений: 56

23.04.2009 в 14:27:11

#1153001

Sanya2 написал : А как вам удалось поджечь весь кабель NYM? Может у вас была подделка?

Может я неправильно выражаюсь, смысл в том, что оболочки этих кабелей раздельно поджигать удавалось, но горят они плохо и тухнут при исчезновении источника пламени. Образцы брались разных заводов, в разное время. Кстати, заводская методика проверки в корне отличается от этих испытаний. ВВГнг в этом отношении конечно круче NYM.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.04.2009 в 14:30:48

#1153010

Sanya2 написал : И выходит, что ВВГнг сертифицирован для прокладки в пучке, а NYM лишь для одиночной прокладки, как обычный горючий ВВГ?

Именно нераспространением горения при прокладке в пучках и отличается "нг"-кабель от обычного. При одиночной прокладке они все (и "нг" и не-"нг") должны быть самозатухающими.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.04.2009 в 14:57:00

#1153053

Sanya2 написал : И выходит, что ВВГнг сертифицирован для прокладки в пучке, а NYM лишь для одиночной прокладки, как обычный горючий ВВГ?

Тогда уж правильнее сравнивать ВВГ и NYM, ВВГнг и NYMнг-LS

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Сошников М

Местный

Регистрация: 06.02.2009

Тверь

Сообщений: 38

24.04.2009 в 09:47:52

#1154307

может все таки сравнивать ВВГнг-LS и NYMнг-LS

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.04.2009 в 09:49:26

#1154311

Сошников М написал : может все таки сравнивать ВВГнг-LS и NYMнг-LS

Можно и так... ;) Можно и ВВГнг-нд... Просто NYMнг не встречал.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

24.04.2009 в 15:02:25

#1154812

Подпалил простой ВВГ - мгновенно гаснет после убирания пламени зажигалки, только воняет и дымит. Вывод - не горит!

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.04.2009 в 15:07:02

#1154822

dinamit007 написал : Вывод - не горит!

Жаль только этот вывод не подошьёшь к исполнительной ни при прокладке пучком, ни в иных случаях, когда требуется "нг". :(

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

24.04.2009 в 15:19:30

#1154852

dinamit007 написал : Подпалил простой ВВГ - мгновенно гаснет после убирания пламени зажигалки, только воняет и дымит.

ПВХ не горит при отсутствии источника огня, таково свойство пластика из-за наличия большого кол-ва связанного хлора.

0
Аватар пользователя
ale8790196

Местный

Регистрация: 28.04.2009

Иваново

Сообщений: 13

28.04.2009 в 16:03:05

#1160836

ВВГнг, это кабель не поддерживающий горение, пока есть посторонний источник огня он горит, если огня нет, то он гореть сам не будет NYM это замена ВВГ, а не ВВГнг. NYM "слизали" с импортного кабеля и он как и ВВГ горит. Точнее поддерживает горение при прокладке в пучке.

0
Аватар пользователя
Andry59

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

28.04.2009 в 16:46:14

#1160873

Слегка дополню тему европейскими требованиями. Есть несколько стандартов 1)не распространение горения-МЭК 60332, 2)огнестойкость-МЭК 60331, 3)на прозрачность дыма пригорении -МЭК61034, 4)на коррозионную активность продуктов горения - МЭК 60754-2. Вроде как лучшие по этому набору кабели Pyrohalon

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

25.06.2009 в 17:31:22

#1247778

dinamit007 написал : Подпалил простой ВВГ - мгновенно гаснет после убирания пламени зажигалки, только воняет и дымит. Вывод - не горит!

вывод- дымит)))))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу