23.04.2009 в 09:30:00
Здравствуйте, в предыдущей теме выяснял, что сделать с пакетником Здесь привожу получившуюся схему. Потребители устоявшиеся и менятся не будут. Поэтому увеличение номинала, если действительно обосновано
Прошу покритиковать
Автоматы серии Домовой провод планирую ВВГ, медный, одножльный. Вроде не самый плохой, как я понял.
23.04.2009 в 09:47:12
УЗО 300мА в подъезд, ограничитель можно в квартиру. Это все.
23.04.2009 в 09:49:20
Sonic написал : УЗО 300мА в подъезд, ограничитель можно в квартиру. Это все.
Ча-аво??
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.04.2009 в 09:51:13
УЗО должно защищать вводную линию. Ограничителю какая разница где он стоит - все равно до счетчика...
23.04.2009 в 09:55:09
Вводной кабель от перегрузки и КЗ защищает вводной автомат. Он же защищает и УЗО 300мА. Менять их местами и оставлять вводной кабель и УЗО без защиты (точнее, под защитой только автомата или вставок в подвале) - недопустимо.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.04.2009 в 09:57:46
Хм, что ж, был неправ. Тогда оба девайса (или диф) - в этаж.
23.04.2009 в 09:59:07
Sonic написал : Тогда оба девайса (или диф) - в этаж.
Это лучший вариант в идеальном мире - где не тырят УЗО из этажных щитков :(
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.04.2009 в 10:02:10
2Ptols Автомат 25А ограничивает длительную мощность варки на уровне 5,5кВт. Это ограничение сделано специально, чтобы при одновременном включении варки и ряда других потребителей не выбивало ввод?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.04.2009 в 10:26:02
Я думал о плите. Сейчас она висит на автомате в 32А. Думаю 25А ограничит не сильно. Духовка 2200 Вт.
Т.е. получится либо духовка и комфорочки 1-2, либо комфорки 4 шт, но без духовки. Я осознано ввел ограничения.
Т.к. весь ввод 6 кв. Искуственно ограничил плиту. Проблем быть не должно. :) Не доверяю проводам в подъезде :)
Автомат в подъезде, потому что он стоит рублей 300-400, а УЗО могут и унести оно то стоит 1300-1400. Так что думаю 2-3 метра проблем быть не должно. Сейчас вообще вся квартира без УЗО
23.04.2009 в 10:59:54
До трех метров без противопожарки можно.
23.04.2009 в 13:38:49
Kamikaze написал : Это лучший вариант в идеальном мире - где не тырят УЗО из этажных щитков
Ставропольские диффы никто не тырит, хотя и селективные, и тип А ... :)
23.04.2009 в 14:00:43
Еще один вопрос, входно УЗО на до типа S или обычное достаточно?
А ставропольские ни разу не видел у нас в продаже
23.04.2009 в 14:10:43
Ptols написал : Еще один вопрос, входно УЗО на до типа S или обычное достаточно?
Селективное обычно ставят в этажном щите.
23.04.2009 в 14:34:43
Ptols написал : а УЗО могут и унести оно то стоит 1300-1400
Его вообще ставить не надо. поставьте лучше ещё узо на свет.
23.04.2009 в 17:21:57
УЗО перед счетчиком требования энергосбыта. А на свет смысла большого не вижу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу