Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

23.04.2009 в 09:30:00

Здравствуйте, в предыдущей теме выяснял, что сделать с пакетником Здесь привожу получившуюся схему. Потребители устоявшиеся и менятся не будут. Поэтому увеличение номинала, если действительно обосновано


Прошу покритиковать

Автоматы серии Домовой провод планирую ВВГ, медный, одножльный. Вроде не самый плохой, как я понял.


0
Вложение
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

23.04.2009 в 09:47:12

УЗО 300мА в подъезд, ограничитель можно в квартиру. Это все.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.04.2009 в 09:49:20

Sonic написал : УЗО 300мА в подъезд, ограничитель можно в квартиру. Это все.

Ча-аво??

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

23.04.2009 в 09:51:13

УЗО должно защищать вводную линию. Ограничителю какая разница где он стоит - все равно до счетчика...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.04.2009 в 09:55:09

Вводной кабель от перегрузки и КЗ защищает вводной автомат. Он же защищает и УЗО 300мА. Менять их местами и оставлять вводной кабель и УЗО без защиты (точнее, под защитой только автомата или вставок в подвале) - недопустимо.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

23.04.2009 в 09:57:46

Хм, что ж, был неправ. Тогда оба девайса (или диф) - в этаж.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.04.2009 в 09:59:07

Sonic написал : Тогда оба девайса (или диф) - в этаж.

Это лучший вариант в идеальном мире - где не тырят УЗО из этажных щитков :(

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.04.2009 в 10:02:10

2Ptols Автомат 25А ограничивает длительную мощность варки на уровне 5,5кВт. Это ограничение сделано специально, чтобы при одновременном включении варки и ряда других потребителей не выбивало ввод?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

23.04.2009 в 10:26:02

Я думал о плите. Сейчас она висит на автомате в 32А. Думаю 25А ограничит не сильно. Духовка 2200 Вт.

Т.е. получится либо духовка и комфорочки 1-2, либо комфорки 4 шт, но без духовки. Я осознано ввел ограничения.

Т.к. весь ввод 6 кв. Искуственно ограничил плиту. Проблем быть не должно. :) Не доверяю проводам в подъезде :)

Автомат в подъезде, потому что он стоит рублей 300-400, а УЗО могут и унести оно то стоит 1300-1400. Так что думаю 2-3 метра проблем быть не должно. Сейчас вообще вся квартира без УЗО

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

23.04.2009 в 10:59:54

До трех метров без противопожарки можно.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.04.2009 в 13:38:49

Kamikaze написал : Это лучший вариант в идеальном мире - где не тырят УЗО из этажных щитков

Ставропольские диффы никто не тырит, хотя и селективные, и тип А ... :)

0
Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

23.04.2009 в 14:00:43

Еще один вопрос, входно УЗО на до типа S или обычное достаточно?

А ставропольские ни разу не видел у нас в продаже

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.04.2009 в 14:10:43

Ptols написал : Еще один вопрос, входно УЗО на до типа S или обычное достаточно?

Селективное обычно ставят в этажном щите.

0
Аватар пользователя
BorisM

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

23.04.2009 в 14:34:43

Ptols написал : а УЗО могут и унести оно то стоит 1300-1400

Его вообще ставить не надо. поставьте лучше ещё узо на свет.

0
Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

23.04.2009 в 17:21:57

УЗО перед счетчиком требования энергосбыта. А на свет смысла большого не вижу.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу