Ptols написал : Предлагают на входе 63А, говорят так на трешку положено.
Раз предлагают - берите.
Фиг знает сколько электроэнергии через 10 лет будет бытовая техника потреблять. Может вместо входной двери будут стоять телепортаторы :)
24.04.2009 в 18:37:28
Ptols написал : Предлагают на входе 63А, говорят так на трешку положено.
Раз предлагают - берите.
Фиг знает сколько электроэнергии через 10 лет будет бытовая техника потреблять. Может вместо входной двери будут стоять телепортаторы :)
25.04.2009 в 14:49:46
Предоставляю на Ваш суд нескеолькоизмененную схему. Вообщем то цель в целом получить бюджетный вариант.
По причине отсутствия требования по УЗО на входе, решил его совсем убрать. Правомочно ли? или вернуть?
25.04.2009 в 16:27:43
Еще один вопрос в догонку.
Я так читал, читал форум и возник вопрос.
Я на входе заложил автоматы 1p+n, а еще некоторые пишут 2p.
В чем разница? я что то не нашел однозначного ответа. Или дайте ссылку на обсуждение, если спрашиваю, обсуждавшиеся
25.04.2009 в 16:36:01
Ptols написал : По причине отсутствия требования по УЗО на входе, решил его совсем убрать. Правомочно ли? или вернуть?
Рекомендуется, значит лучше поставить. Или все линии "прикрыть" УЗО. Если холодильник будет включен в розетку, то его тоже надо под УЗО.
25.04.2009 в 16:49:37
2Ptols
на варочную поверхность поставьте автомат 32А
Ptols написал : Я на входе заложил автоматы 1p+n, а еще некоторые пишут 2p. В чем разница?
2р - это как два однополюсных автомата исполнительные механизмы которых соеденены внутри. т.е. при КЗ или перегрузе полюса срабатывают (мозгами) независимо и отключают оба полюса одновременно. Таким автоматам не важно куда посадить 0, а куда фазу.
1р+N - тут мозги есть только на одном полюсе (туда и надо подключать фазу). Второй полюс отключается одновременно с первым "за компанию". У 2-го полюса своих "мозгов" нет.
Smily написал : Если холодильник будет включен в розетку, то его тоже надо под УЗО.
+1 Как вариант вместо автомата на холодильник поставить дифавтомат (автомат +узо в одном корпусе)
25.04.2009 в 21:05:38
То есть.Если вдруг фаза с нулем поменяютсяместами то автомат 1P+N. не сработает, т.к. фаза окажется не на той части автомата. Так? А есть что то, что контролирует наличие фазы на правильном проводе? :)
25.04.2009 в 21:22:50
Ptols написал : То есть.Если вдруг фаза с нулем поменяютсяместами то автомат 1P+N. не сработает, т.к. фаза окажется не на той части автомата.
При перегрузе сработает (т.к. ток в фазе и нуле одинаковый) при КЗ фазы на ноль тоже сработает (опять же токи одинаковые)
а вот при замыкании фазы на землю - не сработает. (но должно сработать УЗО)
Ptols написал : А есть что то, что контролирует наличие фазы на правильном проводе?
а) индикаторная отвертка б) вольтметр включеный между землей и нетралью (или между землей и фазой) в) реле напряжения (см как вольтметр) :)
25.04.2009 в 21:34:26
Ок. Спасибо. Я навсякий случай спросил.
По замечаниям понял. Верну после счетчика Основное УЗО, но сниму автомат на 40А. Тогда Все линии будут под основным УЗО 63А на 300мА, На свет поставлю узо 63А на 30 мА и туда же уберу холодильник. Наверно так будет .ок.
Спасибо, все за рекомендации и советы.
Но скорее всего, еще будут разные вопросы.
:)
25.04.2009 в 21:47:36
Ptols ну и, как говориться, окончательную схему в студию :)
26.04.2009 в 00:55:45
Ptols написал : линии будут под основным УЗО 63А на 300мА
Зачем дублировать то? У вас уже всё будет под защитой других узо. Вам деньги карман жгут? Кризис на самом деле ещё впереди, поберегите финансы, неясно как будут развиваться события в ближайшие пару лет.
27.04.2009 в 23:27:02
Окончательная схема такая.