23.04.2009 в 17:25:20

Ptols написал : А на свет смысла большого не вижу.

Смысл там тот же как и везде.

Про энергосбыт странно, потому как требовать не имеют право.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.04.2009 в 17:57:15

А нафига нужен автомат на 40А после счетчика? что-то я никак не пойму тайного смысла

0
Аватар пользователя
BorisM

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

23.04.2009 в 18:09:51

Solovey написал : А нафига нужен автомат на 40А после счетчика? что-то я никак не пойму тайного смысла

думаю, что вместо рубильника. Автомат дешевле получается :)

0
Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

23.04.2009 в 20:53:07

Не так выразился про энергосбыт. Они не требовали, а настоятельно рекомендовали. :) А так как проект они подписывают, думаю, что мне надо. :)

Автомат после счетчика, именно для выключения всей квартиры. Поэтому холодильник и вывел из под него.

По УЗО, оно же реагирует н ток утечки, а в люстру включенную врядли полезу.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.04.2009 в 22:08:05

Ptols написал : Автомат после счетчика, именно для выключения всей квартиры. Поэтому холодильник и вывел из под него.

Вы что реально собираетесь им пользоваться? Это все фантазии.

0
Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

24.04.2009 в 10:35:08

В принципе реально собираюсь пользоваться. :) Думаю так.

Сходил посмотрел на проект, который сделалала организация по переносу счетчика в квартиру.

Предлагают на входе 63А, говорят так на трешку положено. Но если будет меньше они не против.

УЗО до счетчика сказали не ставить. Т.е. потом энерго сбыт сам же и не принимает.
Так же после расчетов решил отказать от счетчика многотарифного в пользу однотарифного.

Теперь после обновления проекта, еще раз его выложу.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

24.04.2009 в 15:13:16

Ptols написал : УЗО до счетчика сказали не ставить.

Правильно!

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.04.2009 в 18:37:28

Ptols написал : Предлагают на входе 63А, говорят так на трешку положено.

Раз предлагают - берите.

Фиг знает сколько электроэнергии через 10 лет будет бытовая техника потреблять. Может вместо входной двери будут стоять телепортаторы :)

0
Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

25.04.2009 в 14:49:46

Предоставляю на Ваш суд нескеолькоизмененную схему. Вообщем то цель в целом получить бюджетный вариант.

По причине отсутствия требования по УЗО на входе, решил его совсем убрать. Правомочно ли? или вернуть?

0
Вложение
Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

25.04.2009 в 16:27:43

Еще один вопрос в догонку.

Я так читал, читал форум и возник вопрос.

Я на входе заложил автоматы 1p+n, а еще некоторые пишут 2p.

В чем разница? я что то не нашел однозначного ответа. Или дайте ссылку на обсуждение, если спрашиваю, обсуждавшиеся

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.04.2009 в 16:36:01

Ptols написал : По причине отсутствия требования по УЗО на входе, решил его совсем убрать. Правомочно ли? или вернуть?

Рекомендуется, значит лучше поставить. Или все линии "прикрыть" УЗО. Если холодильник будет включен в розетку, то его тоже надо под УЗО.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.04.2009 в 16:49:37

2Ptols
на варочную поверхность поставьте автомат 32А

Ptols написал : Я на входе заложил автоматы 1p+n, а еще некоторые пишут 2p. В чем разница?

2р - это как два однополюсных автомата исполнительные механизмы которых соеденены внутри. т.е. при КЗ или перегрузе полюса срабатывают (мозгами) независимо и отключают оба полюса одновременно. Таким автоматам не важно куда посадить 0, а куда фазу.

1р+N - тут мозги есть только на одном полюсе (туда и надо подключать фазу). Второй полюс отключается одновременно с первым "за компанию". У 2-го полюса своих "мозгов" нет.

Smily написал : Если холодильник будет включен в розетку, то его тоже надо под УЗО.

+1 Как вариант вместо автомата на холодильник поставить дифавтомат (автомат +узо в одном корпусе)

0
Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

25.04.2009 в 21:05:38

То есть.Если вдруг фаза с нулем поменяютсяместами то автомат 1P+N. не сработает, т.к. фаза окажется не на той части автомата. Так? А есть что то, что контролирует наличие фазы на правильном проводе? :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.04.2009 в 21:22:50

Ptols написал : То есть.Если вдруг фаза с нулем поменяютсяместами то автомат 1P+N. не сработает, т.к. фаза окажется не на той части автомата.

При перегрузе сработает (т.к. ток в фазе и нуле одинаковый) при КЗ фазы на ноль тоже сработает (опять же токи одинаковые)

а вот при замыкании фазы на землю - не сработает. (но должно сработать УЗО)

Ptols написал : А есть что то, что контролирует наличие фазы на правильном проводе?

а) индикаторная отвертка б) вольтметр включеный между землей и нетралью (или между землей и фазой) в) реле напряжения (см как вольтметр) :)

0
Аватар пользователя
Ptols

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Тольятти

Сообщений: 83

25.04.2009 в 21:34:26

Ок. Спасибо. Я навсякий случай спросил.

По замечаниям понял. Верну после счетчика Основное УЗО, но сниму автомат на 40А. Тогда Все линии будут под основным УЗО 63А на 300мА, На свет поставлю узо 63А на 30 мА и туда же уберу холодильник. Наверно так будет .ок.

Спасибо, все за рекомендации и советы.
Но скорее всего, еще будут разные вопросы.

:)

0