So-Hm
So-Hm
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 145

23.03.2011 в 23:44:12

Обжим контакта справа получился правильным в отличии от двух соседних, т.е. клеймо снизу шва получилось.

0
Вложение
So-Hm
So-Hm
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 145

10.05.2011 в 15:59:53

Рискнул и приобрел такого китайца(Yac-9) http://www.brownbear.ru/goods/16688.html. Результаты на сразу выставленном рычаге максимального усилия - пока радуют, обжимает качественно, отодрать провод из обжатого наконечника без помощи инструмента не получается. .

0
Вложение
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

12.05.2011 в 19:44:15

нужно обжимать наконечники типа таких , купил их в магазине вилочки 4 мм 0,5-1,5 и 1,5-2,5 мм клещи обжимные IEK KOE-05E . Ни разу их не обжимал, не пойму как ими пользоваться ... Может это не то что нужно ? Или дело не в бобине ? :)

0
Вложение
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

12.05.2011 в 22:24:40

Фото в студию, тындекс таких клещей не знает...:) У меня вот такие СТК-01... http://kvt.su/predpriyatie1/instrument/pressy/pressklewi_dlya_konnektorov_kvt/ В клещи наконечники суём по цвету в нужное гнездо, чтобы пластик наконечника был заподлицо с клещами, со стороны цветной точки... жмём со всей дури до разблокировки клещей...:a

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

13.05.2011 в 06:05:29

клещи были настолько китайскми , что даже google о них не знал... по форме губок похожи на СТК-02 (КВТ) как на вашей ссылке , написано что для втулочных наконечников, видимо это не то что нужно

0
Вложение
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.05.2011 в 06:36:06

ломастер написал : клещи были настолько китайскми , что даже google о них не знал... по форме губок похожи на СТК-02 (КВТ) как на вашей ссылке , написано что для втулочных наконечников, видимо это не то что нужно

Это не те клещи. Такие для обжимания круглых втулочек прямо на проводе. Типа таких: http://kvt.su/predpriyatie1/nakonechniki/izolirovannye/shtyrevye_izolirovannye_dvojnye_nshvi2/ http://kvt.su/predpriyatie1/nakonechniki/izolirovannye/shtyrevye_neizolirovannye_vtulochnye_nshv/

Для твоих наконечников нужен аналог СТК-01

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

13.05.2011 в 14:59:25

Шихаэль Мума написал : У меня вот такие СТК-01

купил сегодня такие , после опресовки с одной стороны печатается цифра - она должна быть со стороны конца ? или со стороны провода ?

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

13.05.2011 в 18:49:15

Где-то посередине... подальше от провода...:)

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

13.05.2011 в 18:53:19

Шихаэль Мума написал : СО стороны провода ессесно.

а еще есть варианты ? :) просто я сегодня смотрел на японском кондиционере такие наконечники - так там наоборот

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

13.05.2011 в 19:15:10

вот так

0
Вложение
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

13.05.2011 в 20:01:53

ломастер написал : вот так

Ну, нормально...

ломастер написал : еще есть варианты ?:)

никто не мешает попробовать другой вариант...;)

ломастер написал : так там наоборот

у ипонцев всё не как у людей...:a

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.