Что будет, если номинал, подаваемый на мою квартиру с коридорного щитка 50А, а у меня в квартирном щитке 3 шт. УЗО по 63А?

  1. Могут ли придраться, если вдруг какая-то комиссия после окончания ремонта придет? (подозреваю, что придет...) Что могут заставить сделать?
  2. Физически, чем это грозит? хуже/лучше...
0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.04.2009 в 16:40:30

Ничего. Так надо :)

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

24.04.2009 в 16:41:00

ничем не грозит, кроме немножко попадалова на деньги при покупке УЗО:) , УЗО не защищает от сверхтоков, оно только защищает от токов утечки, а номинал УЗО это ток на который рассчитано (контактная группа)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25723

24.04.2009 в 18:04:24

deinis написал : лучше

:)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ale8790196
ale8790196
Новичок

Регистрация: 28.04.2009

Иваново

Сообщений: 13

28.04.2009 в 13:37:27

Во первых- что у Вас за квартира такая с вводным ( я правильно понял , что у Вас ввод 50 А ) автоматом 50А ? во-вторых, если все пломбы целы то никто ничего не скажет.

0
deinis
deinis
Новичок

Регистрация: 11.03.2009

Москва

Сообщений: 95

28.04.2009 в 17:48:05

ale8790196 написал : что у Вас за квартира такая с вводным ( я правильно понял , что у Вас ввод 50 А ) автоматом 50А ?

Квартира - однокомнатная. Но номинала я точно не знаю. Из разных надписей, которые я вижу на коридорном УЗО, из которого подается электричество в нашу квартиру - очень похоже, что 50А.

0