24.04.2009 в 22:30:55
Привет всем. Посоветуйте, я хочу заменить стальные стояки на ПП и сделать это так чтобы их не было видно замуровав в стену, можно так сделать или нет. Стояк 3/4, на радиатор отходит 1/2, да и радиатор тоже хочу поменять на биметалл подскажите сколько ребер надо на площадь в 20 кв.м. Квартира с центральным отоплением.
25.04.2009 в 07:42:26
kuchkar написал : Посоветуйте, я хочу заменить стальные стояки на ПП
Не советую.
26.04.2009 в 23:25:36
kuchkar написал : Квартира с центральным отоплением.
делайте сталью.
27.04.2009 в 23:28:19
Greshnov написал : Не советую.
Скажем так - не имеете права.
30.04.2009 в 22:12:05
Ладно, со стояком понятно. Я вот слышал, что если стояк 3/4 отводы на батарею тоже надо делать 3/4, а байпас 1/2. Как на рисунке внизу.
30.04.2009 в 22:24:01
логично. Заужать стояк ведь нельзя.
01.05.2009 в 01:20:06
А в котором случае правильно подключено?
01.05.2009 в 09:12:24
kuchkar написал : А в котором случае правильно подключено?
Во втором. Только отсечные краны не забудьте перед радиатором.
03.05.2009 в 23:41:13
А так правильно или нет?
04.05.2009 в 08:44:17
kuchkar написал : А так правильно или нет?
так правильно для двухтрубной системы. Вы ещё не знаете, какая у Вас в квартире?
04.05.2009 в 09:23:03
kuchkar написал : А так правильно или нет?
Правильно, но отводы 3/4 лишнее, хватит и 1/2... всё равно в регуляторе проходное сечение раза в три меньше, чем 1/2....