И снова здравствуйте.
У меня сложный случай. На 1 кабель питания ВГГ 3х1,5 повешены свет в прихожей, туалете и ванной, а также розетка в прихожей, и от нее шлейфом - розетка в ванную (всё - ВВГ 3х1,5) для фена/эпилятора/бритвы. Так сделали "электрики", и, к сожалению, уже ничего не переделать, как я ни ломал голову (если кому-то нужны подробности, почему не переделать - могу описать; но, ИМХО, нет смысла тратить время).
Подскажите, как мне быть в этой ситуации? Судя по сечению провода, надо ставить автомат 10А. Но боюсь - не будет ли он вырубаться при включенном освещении (около 400 Вт в сумме) и фене (2000 Вт)? Вроде не должно, но на всякий случай спрашиваю у знатоков... Может, поставить автомат С10 вместо планируемого В10?