дмитрий73 написал :
Система TN-C
неверное утверждение
Там у вас единственный возможный вариант - либо подобие TN-C-S, либо неудачная попытка реализовать нечто напоминающее TN-C-S.
дмитрий73 написал :
Если произойдёт нарушение этого магистрального PEN проводникагде нибудь на вводе в дом или подъезд,на корпусах всех занулённых приборов будет опасный потенциал.Как быть в таком случае?Где-то на форумах писали,что это является серьёзной аварией,даже ЧП(в отличие,если ноль отгорит в этажном щитке)
это без разницы, если к общему "плавающему" нулю подключены несколько потребителей (квартир) и нагрузка несимметричная (по фазам распределено несимметрично), то на менее загруженной фазе возникнет повышенное напряжение. Без разницы - в отдельном щитке или в целом подъезде или только на верхних этажах подъезда, например.
Достаточно чтобы 2 квартиры сидели на общем нуле и при отключении их нуля от нейтрали стояка в одной из квартир возможен локальный капец.
По этой причине следует расключать этажный щит таким образом, чтобы отключение нуля в щитке (откручивании зажима от магистрального нуля) разные квартиры не оказались на разных фазах, то есть:
- в одном щитке все квартиры подключаются к одной фазе
- рабочие нули квартир по возможности присоединяются к магистральному нулю независимо друг от друга