Dps08
Dps08
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 225

28.04.2009 в 12:41:40

Был проложен вводной кабель в частный дом 4x16. Энергосбыт требует проложить двухжильный. А таких сечений и двухжильных же не бывает? Как быть? Можно ли положить две отдельные жилы по деревянной стене в гофре? Времени у меня буквально час на решение.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

28.04.2009 в 12:59:27

Есть СИП-2х16

Dps08 написал : Можно ли положить две отдельные жилы по деревянной стене в гофре?

нет. а какое делу Энергосбыту? - используйте для подключения две жилы

Dps08 написал : Был проложен вводной кабель в частный дом 4x16. Энергосбыт требует проложить двухжильный

в земле???

0
Dps08
Dps08
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 225

28.04.2009 в 13:03:48

Нет не в земле. От столба на дом приходит воздушка, от нее уже кабель, по стене до щита на противоположной стене. Сказали что две оставшиеся жилы можно использовать как левые. По стене - внутри дома.

0
ale8790196
ale8790196
Новичок

Регистрация: 28.04.2009

Иваново

Сообщений: 13

28.04.2009 в 13:05:22

Двухжильный кабель сечения 16 существует. Это АВВГ 2х16 ( алюм.) или ВВГ 2х16 ( медь ). Вообще в частном доме все нужно делать кабелем , причем с индексом "НГ" и особенно если дом деревянный. Вы задали слишком общий вопрос.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

28.04.2009 в 13:07:53

Dps08 написал : От столба на дом приходит воздушка, от нее уже кабель, по стене до щита на противоположной стене. Сказали что две оставшиеся жилы можно использовать как левые. По стене - внутри дома.

пусть заведут ваш 4х16 в бокс вводного автомата, опечатают и усё

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

28.04.2009 в 17:38:09

Правильно. Да ещё демонстративно выкусить лишние жилы как можно короче. Пусть вешают пломбу - и всё. Когда грамотно разговариваешь и не быкуешь - вопросы решаются. Инспектора привыкли к ужасным соплям и скруткам меди с алюминием, с которых ещё и сосульки висят - и заранее боятся...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

28.04.2009 в 17:44:10

Dps08 написал : что две оставшиеся жилы можно использовать как левые.

Правду сказали. В счётчик лишние жилы не заведёшь, в клемму автомата две жилы по 16 не запихаешь.

В боксе вводного автомата опечатать уже предложили.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу