02.05.2009 в 18:06:11
Подключаю посудомойку и при включении в сеть щиплется током. Индикаторная отвертка показывает фазу. Поключаю к другой розетке пробоя нет. Что это может быть? Брак машины или чтото с розеткой?
При подключении в эту розетку другой аппаратуры пробоев нет...
02.05.2009 в 18:09:46
Альберт написал : при включении в сеть щиплется током. Индикаторная отвертка показывает фазу.
От чего щиплется и где отвертка показывает? :eek:
03.05.2009 в 00:06:47
Альберт написал : Подключаю посудомойку и при включении в сеть щиплется током.
Альберт написал : Поключаю к другой розетке пробоя нет.
проверьте заземляющие контакты в первой розетке(отогнулись-нет соединения с вилкой или вообще не подключены)
03.05.2009 в 08:11:18
щиплет по нержавейке отвертка показывает повсем неокрашенным частям болты и тд.заземляющие контакты врозетке не подключены.в другой розетке стоит перемычка с нулевого на заземляющий контакт она не щиплет.у меня вопрос ,если на других устройствах подключенных к первой розетке,, котел и газ плита,, отвертка не горит , может неисправна посудомойка ? и ее стоит вернуть вмагазин? является ли отсутствие заземления аргументом в пользу продавца , или подтверждает неисправность машины?
03.05.2009 в 10:43:22
2Альберт А почитать в "Help'e по заземлению и безопасности!" о ""Пощипывании" от незаземленного электроприбора." - никак?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
03.05.2009 в 10:44:24
Альберт написал :
Альберт написал : Подключаю посудомойку и при включении в сеть щиплется током. Индикаторная отвертка показывает фазу. Поключаю к другой розетке пробоя нет. Что это может быть? Брак машины или чтото с розеткой?
При подключении в эту розетку другой аппаратуры пробоев нет
Как подключаете? У вас трёхпроводка? Старый фонд или новый? Как защитный ноль подключили? Поставте УЗО - покрайней мере если что не так сразу отрубит сеть.
03.05.2009 в 10:46:18
Для начала уберите перемычки в розетках, а потом уже можно говорить о возможности заземления в доме.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.05.2009 в 19:44:15
Альберт написал : Подключаю посудомойку и при включении в сеть щиплется током. Индикаторная отвертка показывает фазу. Поключаю к другой розетке пробоя нет. Что это может быть? Брак машины или чтото с розеткой?
При подключении в эту розетку другой аппаратуры пробоев нет...
У Вас в первой розетке на месте заземления "сидит" фаза. Переделать.
03.05.2009 в 19:54:41
leonard написал : У Вас в первой розетке на месте заземления "сидит" фаза. Переделать.
Что конкретно переделать?
Альберт написал : заземляющие контакты врозетке не подключены
03.05.2009 в 20:03:33
заземляющие контакты врозетке не подключены
Это где щиплет, а где не щиплет (пока)
Альберт написал : в другой розетке стоит перемычка с нулевого на заземляющий контакт
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.05.2009 в 00:21:44
Ребята всем спасибо за участие в проблеме, решил сделать трехжильнуюпроводку с заземлением на щите в подьезде. Тема закрывается.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу