Автомат защищает провод или кабель от сверхтока и токов короткого замыкания, что бы тот не перегревался и не воспламенялся. Для защиты кабеля ВВГ 3х1,5 - автомат 16А
03.05.2009 в 19:44:39
Автомат защищает провод или кабель от сверхтока и токов короткого замыкания, что бы тот не перегревался и не воспламенялся. Для защиты кабеля ВВГ 3х1,5 - автомат 16А
03.05.2009 в 19:46:23
elmostroy написал : что бы тот не перегревался и не воспламенялся. Для защиты кабеля ВВГ 3х1,5 - автомат 16А
И каков возможный длительный ток при АВ С16А через проводник в 1,5 мм кв.?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.05.2009 в 19:52:24
ПУЭ - Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
03.05.2009 в 19:55:42
Открыто 23А
03.05.2009 в 20:00:54
Dmitriy65 написал : 23А
Один провод открыто, а кабель 3*1,5? Вроде как 19А?:o
А автомат может успешно пропускать через себя ток 1,45*16 = 23,2. Чё делать будем?:confused:
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.05.2009 в 20:21:38
юра Т написал : вы при монтаже не пользуетесь изолентой?
нет, не использую. нету надобности при грамотной организации труда. и тем более по прямому назначению. очень редко.
elmostroy написал : Предлагайте, что можно и нужно дорабатывать. По мере возможности будем принимать меры.
greg111 написал : для клиента очень неудобно было бы иметь стены, утыканые коробками...может это экономия на проводе... но видимая. установка и работа в коробке сводит экономию на нет.
elmostroy написал : На счёт УЗО - не угадаешь, сколько штук ставить.
но одно хотя бы должно быть? и вопрос с проводом- по какой схеме Вы расчитываете его? звезда или шлейф? исходя из количества распред. коробок я понял что шлейф. а это не очень правильно думаю... поясните пожалуйста нам.
03.05.2009 в 21:59:01
greg111 написал : поясните пожалуйста нам.
elmostroy написал : Бесплатно сделать расчет материалов на электромонтаж К нам поступает много звонков от потенциальных заказчиков с вопросом:....
Имхо просто банальная раскрутка сайта :) Достаточно зайти в любой поисковик... Пока тут ( и не только тут ) обсуждается - счетчик посещений и рейтинг тикает !!!
03.05.2009 в 22:01:38
greg111 написал : нет, не использую. нету надобности при грамотной организации труда.
научите меня, чем еще можно прикрепить кабель к кондуктору из углепластика, при протяжке по трубам?
03.05.2009 в 22:05:25
юра Т написал : чем еще можно
greg111 написал : очень редко.
))
03.05.2009 в 22:10:11
iale написал : Имхо просто банальная раскрутка сайта Достаточно зайти в любой поисковик... Пока тут ( и не только тут ) обсуждается - счетчик посещений и рейтинг тикает !!!
+1
ну и пусть тикает, нам то, Питерским что до них) а "программкой" в принципе можно прикинуть расход по несложному помещению
03.05.2009 в 22:13:02
юра Т написал : в принципе можно прикинуть расход по несложному помещению
ага, а потом прийти к клиенту и сказать- я тут по программке посчитал.... а получилось по другому.... кто виноват- неизвестно... в любом случае нужно на месте считать- так вернее и точно знаешь что нужно.