помогите разобраться со схемой подключения разделительного трансформатора
(
04.05.2009 в 10:20:59
помогите разобраться со схемой подключения разделительного трансформатора
(
04.05.2009 в 10:31:23
Обмотка с отводами - вторичная. Если конструкция предусматривает две первичные обмотки по 115 вольт с соединением параллельно или последовательно, а скорей всего так и есть, то найдя их, соедините последовательно через лампу накаливания в сеть. Если лампа не горит, то соединили правильно. Горит-поменяйте концы у одной из них.
04.05.2009 в 10:37:49
меня интерисует на какие клеммы нужно посадить провод от автомата
04.05.2009 в 11:23:47
madghost написал : меня интерисует на какие клеммы нужно посадить провод от автомата
На клеммы первичных обмоток, соединённых последовательно с учётом моих рекомендаций.
04.05.2009 в 11:41:10
Перец написал : На клеммы первичных обмоток, соединённых последовательно с учётом моих рекомендаций.
вот как визуально выглядит транс , у меня идёт 3-х жильный проовод, на какие клеммы его сажать?
04.05.2009 в 12:37:13
а что там за скобочки нарисованы выше нижних клемм? и почему правые две жирно обведены?
04.05.2009 в 13:00:21
2madghost Это уже информация. Заземляющий провод подключать где знак заземления - крайняя левая клемма. Перемычку поставьте между средними, как она изображена. Жилы кабеля - нуль и фазу, без разницы, какой куда, на свободную крайнюю левую и свободную крайнюю правую. Речь про нижний ряд на рисунке.
04.05.2009 в 13:16:33
Перец написал : Заземляющий провод подключать где знак заземления - крайняя левая клемма. Перемычку поставьте между средними, как она изображена. Жилы кабеля - нуль и фазу, без разницы, какой куда, на свободную крайнюю левую и свободную крайнюю правую. Речь про нижний ряд на рисунке.
Про землю понятно, а вот непонятно про остальное, (чето я совсем запутался, не ругайтесь сильно, но что то котелок совсем не варит, может праздники сказываются) :) допустим так: ноль на крайне левую клемму, а фазу на крайне правую, а перемычку поцентру, как вы и описали(кстати для чего она нужна?) тогда нагрузка у меня подключится на клеммы 0 и 230 верхние клеммы, так?
04.05.2009 в 13:17:42
greg111 написал : а что там за скобочки нарисованы выше нижних клемм? и почему правые две жирно обведены?
скобочки это наверно способы установки перемычек, а на жирные кружочки не обращайте внимание, это ошибка графики )))
04.05.2009 в 13:28:48
madghost написал : скобочки это наверно способы установки перемычек
Да, конечно. И выход на "0" и "230". Перемычка соединяет конец одной обмотки с началом другой.
04.05.2009 в 13:31:51
Перец написал : Да, конечно. И выход на "0" и "230".
Спасибо, буду пробовать