madghost
madghost
Новичок

Регистрация: 24.06.2008

Москва

Сообщений: 41

04.05.2009 в 10:20:59

помогите разобраться со схемой подключения разделительного трансформатора ( http://www.electro-mpo.ru/card17162.html ) , я что то запутался куда что втыкать, к нему ещё перемычки прилагаются, так вот куда что подключать?

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

04.05.2009 в 10:31:23

Обмотка с отводами - вторичная. Если конструкция предусматривает две первичные обмотки по 115 вольт с соединением параллельно или последовательно, а скорей всего так и есть, то найдя их, соедините последовательно через лампу накаливания в сеть. Если лампа не горит, то соединили правильно. Горит-поменяйте концы у одной из них.

0
madghost
madghost
Новичок

Регистрация: 24.06.2008

Москва

Сообщений: 41

04.05.2009 в 10:37:49

меня интерисует на какие клеммы нужно посадить провод от автомата

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

04.05.2009 в 11:23:47

madghost написал : меня интерисует на какие клеммы нужно посадить провод от автомата

На клеммы первичных обмоток, соединённых последовательно с учётом моих рекомендаций.

0
madghost
madghost
Новичок

Регистрация: 24.06.2008

Москва

Сообщений: 41

04.05.2009 в 11:41:10

Перец написал : На клеммы первичных обмоток, соединённых последовательно с учётом моих рекомендаций.

вот как визуально выглядит транс , у меня идёт 3-х жильный проовод, на какие клеммы его сажать?

0
Вложение
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

04.05.2009 в 12:37:13

а что там за скобочки нарисованы выше нижних клемм? и почему правые две жирно обведены?

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

04.05.2009 в 13:00:21

2madghost Это уже информация. Заземляющий провод подключать где знак заземления - крайняя левая клемма. Перемычку поставьте между средними, как она изображена. Жилы кабеля - нуль и фазу, без разницы, какой куда, на свободную крайнюю левую и свободную крайнюю правую. Речь про нижний ряд на рисунке.

0
madghost
madghost
Новичок

Регистрация: 24.06.2008

Москва

Сообщений: 41

04.05.2009 в 13:16:33

Перец написал : Заземляющий провод подключать где знак заземления - крайняя левая клемма. Перемычку поставьте между средними, как она изображена. Жилы кабеля - нуль и фазу, без разницы, какой куда, на свободную крайнюю левую и свободную крайнюю правую. Речь про нижний ряд на рисунке.

Про землю понятно, а вот непонятно про остальное, (чето я совсем запутался, не ругайтесь сильно, но что то котелок совсем не варит, может праздники сказываются) :) допустим так: ноль на крайне левую клемму, а фазу на крайне правую, а перемычку поцентру, как вы и описали(кстати для чего она нужна?) тогда нагрузка у меня подключится на клеммы 0 и 230 верхние клеммы, так?

0
madghost
madghost
Новичок

Регистрация: 24.06.2008

Москва

Сообщений: 41

04.05.2009 в 13:17:42

greg111 написал : а что там за скобочки нарисованы выше нижних клемм? и почему правые две жирно обведены?

скобочки это наверно способы установки перемычек, а на жирные кружочки не обращайте внимание, это ошибка графики )))

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

04.05.2009 в 13:28:48

madghost написал : скобочки это наверно способы установки перемычек

Да, конечно. И выход на "0" и "230". Перемычка соединяет конец одной обмотки с началом другой.

0
madghost
madghost
Новичок

Регистрация: 24.06.2008

Москва

Сообщений: 41

04.05.2009 в 13:31:51

Перец написал : Да, конечно. И выход на "0" и "230".

Спасибо, буду пробовать

0