ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.11.2009 в 10:48:57

ALKO-ZVER написал :

  1. Как правильно сделать вводной шкаф для таких целей? Я хотел заказать что-то, типа ШРС с вводным рубильником на 250А, после которого будут стоять вставки на 250А и шинами всё разделено на 3 трёхфазные группы со вставками на 100А. Далее хотел разделить эти три группы на 15 трёхфазных автоматов (по 5 на каждую группу вставок). Но некоторые люди утверждают, что автоматы нужно ставить в отдельном щите... Так ли это??? И если так, то допустимо ли это в обычных стандартных щитках делать, ведь они на 100 ампер рассчитаны всего, судя по маркировкам...

Некоторые (чуть более 100%) люди утверждают: вставки - зло! Особенно при питании трехфазных потребителей! Где граница раздела ? Где учет ? Обычно выглядит так: на вводе в здание ставим ВРУ с учетом. Внутри ВРУ (шкаф примерно 1500х800х450 мм): 1) малогабаритный рубильник на 400 А, для обеспечения видимого разрыва. 2) трансформаторы тока 250/5(?) кл.0.5 , электронный счетчик кл. 1 многотарифный (?) 3) над рубильником и тр-рами тока панель из оргстекла с возможностью пломбировки. Подсветку щита. Обогрев счетчика пи отсутствии центрального отопления в здании. 4) Вводной автомат 250А ВА57ф35. 5) Ошиновка обеспечивающая динамическую стойкость при КЗ. 6) Автоматы линий (серий ВА 99 или ВА 101), не модульные! 8- 10 шт. Предусматриваем однофазные автоматы для ОПС и слаботочки, обычно 3шт. 10-16 А 7) ГЗШ она-же РЕ. 8) Изолированную N шину. Далее от ВРУ- щиток освещения мастерской, щиток освещения бытовых помещений, щит управления вентиляции, несколько силовых щитов в местах группировки оборудования. Насчет стальной трубы: в мастерской по обработке металла, почему-бы немного не обработать металл? Почему так сталь все бояться или обленились совсем? Надежность не сравнима, ни с каким "эрзацем"... Если "узаконить" то хз какой инспектор энергонадзора попадется..

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

27.11.2009 в 11:04:44

ПPOPAБ написал : не модульные!

Модульные слишком дорого встанут?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.11.2009 в 11:32:53

ВТБ! написал : Модульные слишком дорого встанут?

Такого же класса? Гребенку под них(100А мах) на 250А где искать... 63А исполнение только для распредщитков и подходит.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

27.11.2009 в 12:12:22

ПPOPAБ

Такую экзотику и на заказ не привезут, если она вообще в природе существует. Только кросс-модуль...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.11.2009 в 12:38:44

ВТБ! Есть... Всё, есть! Монтировал (устанавливал) такие щиты, западногерманской сборки. Один шкафчик 2000х1200х600 мм заменяет ВРУ с учетом, ШР со вставками, пяток ПР с автоматами, УЗО и пускателями и пару ящиков управления, в придачу. Все красиво-сборное, обалденно-малогабаритное и ВААЩЕ -круть! В 95-ом стоило около 360000 (тристашестьдесят тысяч) дойч марок... Как - бы, мастерская в Уфе - дешевле будет...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

27.11.2009 в 12:46:40

ПPOPAБ

Презренный металл... :(

0
ALKO-ZVER
ALKO-ZVER
Новичок

Регистрация: 17.04.2008

Уфа

Сообщений: 39

28.11.2009 в 10:29:22

Шкафчик уже пробовал заказывать... Сказали, можно и учёт, и рубильник, и вставки, и автоматы в одном корпусе без проблем! И сертификат будет...:) Тыщ в 20-25 деревянных обойдётся, в зависимости от автоматов... Скоро собирать попрошу, как время появится... В полу уже давно трубы проложены, кстати... А про метапол снова заговорил только потому, что на другом объекте по стене для уличного освещения хотели его пустить... Но там тоже труба будет, скорее всго:(

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.11.2009 в 11:00:47

ALKO-ZVER написал : Тыщ в 20-25 деревянных обойдётся, в зависимости от автоматов...

Что входит в эту цену , если не секрет? Наверное у Вас дешевле , но не настолько-же? У нас в среднем: Рубильник - 1тыр. Счетчик 3ф- 3тыр. Шкаф- 5-6тыр. Тр-ры тока - 3х700р. Автомат ВА57ф35 - 3тыр. ВА 99 (или 101) - 10х 1.7-2тыр. + ошиновка фаз, PE и N шины, перемычки , обогрев -2.5тыр. 40 тонн только материал.

0
ALKO-ZVER
ALKO-ZVER
Новичок

Регистрация: 17.04.2008

Уфа

Сообщений: 39

30.11.2009 в 23:31:29

ПPOPAБ написал : Что входит в эту цену , если не секрет? Наверное у Вас дешевле , но не настолько-же? У нас в среднем: Рубильник - 1тыр. Счетчик 3ф- 3тыр. Шкаф- 5-6тыр. Тр-ры тока - 3х700р. Автомат ВА57ф35 - 3тыр. ВА 99 (или 101) - 10х 1.7-2тыр. + ошиновка фаз, PE и N шины, перемычки , обогрев -2.5тыр. 40 тонн только материал.

За эту цену в одной недорогой конторе по сборке щитов и ВРУ, мне обещали сделать шкаф напольного типа...
Там будет Рубильник малогабаритного типа (пластиковый на 250А, "ВР32"), учёт с трансформаторами тока 250/5 и однотарифным счётчиком от Энергомеры, ошиновка на 3 группы плавких вставок по 100А, от каждой такой группы проводами будет подключено по 5 обычных трёхфазных автоматов, ну и нулевая шина на изоляторах + железная земля (приваренная поперёк корпуса внизу)... За 15 штук мы там делали ШРС напольный с учётом на 150А через трансформаторы и восемью группами вставок... Такая же комплектация ШРС в крупных конторах у нас же бывает и по 30 тысяч... Почему такая большая разница - без понятия! Качество шкафов - на уровне... А вообще, я не знаю, что у вас там за фирмы торгуют... Но в том же торговом доме "Электроизделия" и сети магазинов "ЭТМ" цены на весь этот хлам поотдельности не такие уж и страшные по стране, тем более, если со скидками! А если вы ещё узнаете, почём это всё заводы отпускают напрямую, вообще удивитесь!:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.