Аватар пользователя
ALKO-ZVER

Местный

Регистрация: 17.04.2008

Уфа

Сообщений: 39

25.11.2009 в 18:16:19

снова возвращаюсь к теме применения метапола в качестве защиты для кабелей... Есть в проекте кабельная трасса в стальной трубе, идущая по улице на стене склада под длинным козырьком...
Хотим попробовать вместо стальной трубы поставить метапол. Кабель - ВВГНГ, тоесть допускающий вообще открытую прокладку... Но какие требования по механической защите вообще есть - никто сказать не может! Обязательны ли вообще стальные трубы на улице где бы то ни было??? Где и в каких случаях вообще обязательны стальные трубы для защиты кабеля???

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.11.2009 в 18:26:21

ALKO-ZVER написал : Обязательны ли вообще стальные трубы на улице где бы то ни было???

Нет такого требования. Есть ограничения по доступности по прикосновению и защите линий, где возможно механическое повреждение.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

25.11.2009 в 18:36:06

ALKO-ZVER написал : предполагаю прокладку в бетонном полу металлических труб до каждого станка отдельно от силового щита

ALKO-ZVER написал : сё задумано так, чтобы кабель сразу из шкафа нырял в бетонный пол в какой-либо трубе, а выныривал прямо в щиток станка по возможности

Как правило так и делается.

0
Аватар пользователя
ALKO-ZVER

Местный

Регистрация: 17.04.2008

Уфа

Сообщений: 39

25.11.2009 в 20:53:34

sergey_sav написал : Нет такого требования. Есть ограничения по доступности по прикосновению и защите линий, где возможно механическое повреждение.

И какова должна быть защита, если есть возможность механического повреждения?... Только сталь??? Какими параметрами такая защита должна обладать?...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.11.2009 в 21:18:46

2.1.78....."в трубах, коробах и гибких металлических рукавах"....

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ALKO-ZVER

Местный

Регистрация: 17.04.2008

Уфа

Сообщений: 39

26.11.2009 в 19:53:02

sergey_sav написал : 2.1.78....."в трубах, коробах и гибких металлических рукавах"....

Жесть просто... Металлорукав - *****по сравнению с метаполом, во всех смыслах! ПУЭ уже морально устарело давно во многих пуктах... И никто не вносит поправки...:(

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.11.2009 в 20:17:25

ALKO-ZVER написал : ПУЭ уже морально устарело давно во многих пуктах...

Ищите ГОСТы по необходимым пунктам, они свежее, а так же Циркуляры.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.11.2009 в 10:48:57

ALKO-ZVER написал :

  1. Как правильно сделать вводной шкаф для таких целей? Я хотел заказать что-то, типа ШРС с вводным рубильником на 250А, после которого будут стоять вставки на 250А и шинами всё разделено на 3 трёхфазные группы со вставками на 100А. Далее хотел разделить эти три группы на 15 трёхфазных автоматов (по 5 на каждую группу вставок). Но некоторые люди утверждают, что автоматы нужно ставить в отдельном щите... Так ли это??? И если так, то допустимо ли это в обычных стандартных щитках делать, ведь они на 100 ампер рассчитаны всего, судя по маркировкам...

Некоторые (чуть более 100%) люди утверждают: вставки - зло! Особенно при питании трехфазных потребителей! Где граница раздела ? Где учет ? Обычно выглядит так: на вводе в здание ставим ВРУ с учетом. Внутри ВРУ (шкаф примерно 1500х800х450 мм): 1) малогабаритный рубильник на 400 А, для обеспечения видимого разрыва. 2) трансформаторы тока 250/5(?) кл.0.5 , электронный счетчик кл. 1 многотарифный (?) 3) над рубильником и тр-рами тока панель из оргстекла с возможностью пломбировки. Подсветку щита. Обогрев счетчика пи отсутствии центрального отопления в здании. 4) Вводной автомат 250А ВА57ф35. 5) Ошиновка обеспечивающая динамическую стойкость при КЗ. 6) Автоматы линий (серий ВА 99 или ВА 101), не модульные! 8- 10 шт. Предусматриваем однофазные автоматы для ОПС и слаботочки, обычно 3шт. 10-16 А 7) ГЗШ она-же РЕ. 8) Изолированную N шину. Далее от ВРУ- щиток освещения мастерской, щиток освещения бытовых помещений, щит управления вентиляции, несколько силовых щитов в местах группировки оборудования. Насчет стальной трубы: в мастерской по обработке металла, почему-бы немного не обработать металл? Почему так сталь все бояться или обленились совсем? Надежность не сравнима, ни с каким "эрзацем"... Если "узаконить" то хз какой инспектор энергонадзора попадется..

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24601

27.11.2009 в 11:04:44

ПPOPAБ написал : не модульные!

Модульные слишком дорого встанут?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.11.2009 в 11:32:53

ВТБ! написал : Модульные слишком дорого встанут?

Такого же класса? Гребенку под них(100А мах) на 250А где искать... 63А исполнение только для распредщитков и подходит.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24601

27.11.2009 в 12:12:22

ПPOPAБ

Такую экзотику и на заказ не привезут, если она вообще в природе существует. Только кросс-модуль...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.11.2009 в 12:38:44

ВТБ! Есть... Всё, есть! Монтировал (устанавливал) такие щиты, западногерманской сборки. Один шкафчик 2000х1200х600 мм заменяет ВРУ с учетом, ШР со вставками, пяток ПР с автоматами, УЗО и пускателями и пару ящиков управления, в придачу. Все красиво-сборное, обалденно-малогабаритное и ВААЩЕ -круть! В 95-ом стоило около 360000 (тристашестьдесят тысяч) дойч марок... Как - бы, мастерская в Уфе - дешевле будет...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24601

27.11.2009 в 12:46:40

ПPOPAБ

Презренный металл... :(

0
Аватар пользователя
ALKO-ZVER

Местный

Регистрация: 17.04.2008

Уфа

Сообщений: 39

28.11.2009 в 10:29:22

Шкафчик уже пробовал заказывать... Сказали, можно и учёт, и рубильник, и вставки, и автоматы в одном корпусе без проблем! И сертификат будет...:) Тыщ в 20-25 деревянных обойдётся, в зависимости от автоматов... Скоро собирать попрошу, как время появится... В полу уже давно трубы проложены, кстати... А про метапол снова заговорил только потому, что на другом объекте по стене для уличного освещения хотели его пустить... Но там тоже труба будет, скорее всго:(

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.11.2009 в 11:00:47

ALKO-ZVER написал : Тыщ в 20-25 деревянных обойдётся, в зависимости от автоматов...

Что входит в эту цену , если не секрет? Наверное у Вас дешевле , но не настолько-же? У нас в среднем: Рубильник - 1тыр. Счетчик 3ф- 3тыр. Шкаф- 5-6тыр. Тр-ры тока - 3х700р. Автомат ВА57ф35 - 3тыр. ВА 99 (или 101) - 10х 1.7-2тыр. + ошиновка фаз, PE и N шины, перемычки , обогрев -2.5тыр. 40 тонн только материал.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу