23.03.2006 в 17:18:13
Доброе время суток! Три вопроса:
С Уважением, Фарит.
23.03.2006 в 17:30:08
Башку этим сантехникам оторвать надо. В многоквартирных домах теплые полы на воде просто запрещены. Вы подумайте, что будет в случае прорыва трубы в стене или полу. Капремонт у Вас + капремонт у соседей+ немеряные штрафы от жилищной инспекции за самовольную перепланировку. Лучше поставить нормальные батареи и утеплить стену если она промерзает. Гипрок+мин.вата или пенопласт.
31.03.2006 в 18:16:15
в городе Гродно есть дома(серию не помню) где отопление выполнено именно посредством труб в капитальных стенах..............дом стоит уже лет 30 и никаких проблем, описанных Вами нет как нет
31.03.2006 в 20:09:28
Nickel написал : в городе Гродно есть дома(серию не помню) где отопление выполнено именно посредством труб в капитальных стенах..............дом стоит уже лет 30 и никаких проблем, описанных Вами нет как нет
У меня в пятиэтажной хрущёвке (откуда сейчас, собственно, и пишу) отопление именно так и сделано, так и было в проекте. Кроме труб в стенах (только не в капитальных, а в межкомнатных перегородках) - другого отопления нет никакого. В доме - очень тепло. Никакими дополнительными обогревателями никогда не пользуюсь.... Дому - более 40 лет, "прорывов" - никогда не было. Точнее, однажды была протечка (в объёме легкго капанья) у соседа сверху, увидели вОвремя, до меня не дотекло. Слесаря расковыряли стену до трубы и подварили - это было лет 5 тому назад...
01.04.2006 в 07:04:06
2Андрей, Кунцево Есть некоторая разница между трубами в перегородке и кап. стене как с точки зрения теплотехники так и с точки зрения закона :) В принципе, такие схемы размещения отопительных приборов существуют, но без четкого просчета необходимого количества и схемы размещения труб змеевика делать нечего Это не настенный радиатор, в который в крайнем случае можно заменить на другой или поставить термоголовку .. Потребуйте у сантехников сделать расчет теплопотерь и расчет отопительных приборов . Размещение радиатора в нише приводит к снижению теплоотдачи радиатора и тоже нужен расчет. Жить в квартире потом Вам. а не сантехникам :)
Далее, из чего Ваши сантехники собирются делать этот змеевик и как стыковать к стояку ? сталь,медь, МП?
Теплые полы в системе горячего водоснабжения запрещены.
01.04.2006 в 18:49:51
Змеевик у соседей сделан из китайского метапола, который подключен на техническом этаже в к трубе, после змеевика труба идет к нижним соседям к стандартным батареям и т.д. по проекту. Все расчеты сантехников сводятся к словам: "Так делали, никто не жаловался."
03.04.2006 в 07:11:54
!A_n_d_y! написал : Теплые полы в системе горячего водоснабжения запрещены.
а почему их тогда делают везде?
03.04.2006 в 07:39:29
А Вы спросите у эксплуатирующей организации почему нельзя ;)
04.04.2006 в 18:00:29
Теплый пол от горячего водоснабжения запрещен, это факт! Знаю людей, которым такие полы уже срезали.
05.04.2006 в 01:08:47
насосы нада ставить а то платить совсем анрод не хочет, вот и сажают систему отопления или гвс. а еще лучше через альфа лавал запитываться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.