В этажном щитке после счетчика стоит вот такой девайс: трехфазное УЗО-ВАД2 Энергомера 25А 100мА ГОСТ Р 51327.1 99 УЗО-ВАД2-25-4-100 занимает 7мест По идее это четырехполюсный дифавтомат, но стоит он чуть больше тысячи, АВВ-шный дифавтомат стоит почти 10 тысяч. Посоветуйте четырехполюсный дифавтомат на варочную поверхность + духовку 16А/30мА, энергомеру как-то стремно ставить, а ABB кошелек не потянет, бюджет 3 ну максимум 5 тыщ. ИЕКов таких не нашел. В принципе если будет дешевле в полтора раза, то можно УЗО+АВ.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

07.05.2009 в 16:58:38

solder написал : энергомеру как-то стремно ставить

  • отчего же вам Энергомеру стремно? На вид, что-ли?
0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.05.2009 в 17:28:45

solder написал : В принципе если будет дешевле в полтора раза, то можно УЗО+АВ.

УЗО АВВ F204 40/0,03 + АВ S203 С25А потянет на 3000 руб.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

solder
solder
Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 887

07.05.2009 в 17:36:16

alexposter написал :

  • отчего же вам Энергомеру стремно? На вид, что-ли?

Из-за таких отличий в цене. Если цена отличается раз в 8, то каковы отличия внутри?

0
solder
solder
Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 887

07.05.2009 в 17:56:28

sergey_sav написал : УЗО АВВ F204 40/0,03 + АВ S203 С25А потянет на 3000 руб.

Спасибо. Эх придется 7 мест занимать в щитке. А можно ставить на поверхность АВ на 25А, если в этажном АВ на 25А? И врядли его разрешат увеличить, ведь Лимит на мощность 14кВт? На выбранную варочную нужно минимум 16А.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.05.2009 в 17:59:56

Тогда зачем Вам 25А на варочную с духовкой при трёхфазном питании? Поставьте С16А 3р. Сколько ВП кушает при таком включении + духовка?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

solder
solder
Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 887

07.05.2009 в 18:16:19

sergey_sav написал : Тогда зачем Вам 25А на варочную с духовкой при трёхфазном питании? Поставьте С16А 3р.

solder написал : Посоветуйте четырехполюсный дифавтомат на варочную поверхность + духовку 16А/30мА

:)

sergey_sav написал : Сколько ВП кушает при таком включении + духовка?

ВП двухфазная максимум на фазу 3,5кВТ, а духовка однофазная около киловата,её на третию фазу. 16А впритык дают 3,5кВт, может поставить 20А, чтоб какой никакой запас, правда тогда от ввода понижение будет только на один номинал... что тут важнее?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.05.2009 в 18:36:30

Как Вы считаете? Варочная уже есть или только собираетесь брать, это же касается и духовки? Параметры известны точно? 16А в трёхфазке это не 3,5кВт, а 10,5кВт.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

solder
solder
Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 887

07.05.2009 в 22:02:39

Варочная и духовка уже выбраны но не куплены, я смотрел документацию на сайте. Варочная потребляет до 7кВт, при двухфазном подключении 3,5кВт на фазу, получаем 16А. На третьей фазе духовка её мощность заведомо меньше 3,5кВт.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.05.2009 в 22:31:13

solder написал : Варочная потребляет....

Тогда

sergey_sav написал : Поставьте С16А 3р

0