В общем есть дом 137 серия , постройки 1992 года. Нужно расширить проемы для дверей в сантехкабинке, данная стенка спошная литая из бетона с проемами для ванны и туалета (толщина 55 мм), примыкает к капитальной стене ( 140 мм), остальные стенки перепендикулярно премыкают. Расширять планировал резкой алмазным диском с двух сторон, где это возможно, так как диск 125 мм дает рез в 25-27 мм, остальное будет выдалбливаться перфом. Когда наметил вехнюю линию, то посмотрел детектором, оказалось, что сверху над проемами идет двойная толстая арматура, и вот тут и возник страх, страх, что ослабнет конструкция оставшейся части до потолка и она рухнет, если срезать эту толстую арматуру. Там армированный бетон с шагом арматуры примерно 50 мм, но вопрос в том, просто она там лежит или имеет сварное соединение с перпедикулярными стенками? К тому же бетонная плита эта имеет трешены от проема до потолка, одну две. Есть идея усилить перфорированным уголком, нужно или нет...В общем прошу совета! Спасибо.