sosedsleva написал : Вы считаете, что ноль ОБЯЗАТЕЛЬНО разрывать одновременно с фазой?
Обязательно или не разрывать вообще.
15.05.2009 в 21:52:34
sosedsleva написал : Вы считаете, что ноль ОБЯЗАТЕЛЬНО разрывать одновременно с фазой?
Обязательно или не разрывать вообще.
15.05.2009 в 21:59:48
Шихаэль Мума написал : Нужно или ставить спаренные автоматы 2Р или 1Р+N. Или - только на фазу
я не утверждаю.. знаю, что какой-то разъединитель нужен. пакетник, хотя-бы. его и крутану, прежде чем чинить.
вообще, предполагается, что рабочая нейтраль, по стечению обстоятельств, может обернуться фазой. в старых домах провода цветом не промаркированы.
от спаренного автомата хуже не будет, точно.
15.05.2009 в 22:02:38
sosedsleva написал : Этого я и боялся..
А чего тут боятся? Один прикручивать или 2.. Тем более потом при капитальном сможете использовать. Даже чисто субъективно когда "щелкнул" и у тебя отрубилось 2 провода трогать провода руками становится более приятно :)
15.05.2009 в 22:10:19
sosedsleva написал : Не загорится ведь? Не успеет?
Практика покажет :) По идее не должно, а там черт его знает :) В идеале соседей можно немного "подрезать" ну и самому одновременно тот же утюг и свч не пользовать. Я вот своих попугал года 3 назад до сих пор перед включением утюга друг к другу ходят :) Хотя у одной уже своя линия (из за того что они как раз в это время разругались, эту линию не дотянули 3 метра до следующего счетчика. В итоге старая магистраль так и болтается на 1 комнату.), но все равно шугаются.
15.05.2009 в 22:27:43
sosedsleva написал : вместо 31А по норме придётся 36А в течении 1 часа. Не загорится ведь?
Не должно. 31А макс. постоянной нагрузки, и 5А сверху на часик - имхо ерунда... а у Вас постоянно реально гораздо меньше. Ну, нагреются немного проводочки...;)
ps хотя провода старые, люминиевые, могут быть трещинки... можно экскремент устроить - видите счётчик крутится, значит соседка утюжит. Сразу бегём к себе и тоже утюх врубаем, и - бегём наблюдать за проводкой...:a
18.05.2009 в 21:54:53
Возник вопросец в тему!
Надо подсоединить ввод алюминий 6 квадратов паралельно к двум автоматам, стоят рядом.
Можно ли соединить автоматы кусочком стандартной такой шины с плоскими выводами в U-образной изоляции (в магазине откусывают от длинной шины кусок любой длины, по пять рэ за контакт, взял кусочек на два контакта) и в один из автоматов поверх плоского контакта шины вставить алюминиевую жилу 6 квадратов - и зажать?
Или надо городить что-то другое?
ps Шина-то вроде медная, вот в чём проблема :( Может контакт сверху облудить? чтоб с алюминием не корродировал?
19.05.2009 в 17:22:45
sosedsleva написал : Или надо городить что-то другое?
Думаю, надо. Есть автоматы, где шинка отдельно зажимается, но Вы такие покупать не станете. Следовательно, нужно взять провод алюминевый, соответствующей длины и использовать в качестве перемычки (шинки).
20.05.2009 в 00:21:01
mww08 написал : Есть автоматы, где шинка отдельно зажимается, но Вы такие покупать не станете.
Не встречал (а фирму не скажете?), купил обычные Шнайдер Мульти9.
mww08 написал : нужно взять провод алюминевый, соответствующей длины
и толщины наверно, а то нормально не зажмет две жилы в гнездо автомата. Верно? Где ж его взять... 10 см, в магазине засмеют :) Неужели нельзя провод зажать вместе с шиной, это грустно... А, вот, если через закрытую изолированную латунную шину с винтами на дин-рейку. У меня такая есть, но только очень длинная "одним куском".
А не подскажете, бывают ли такие шины (шириной в один модуль) на две отдельных группы контактов? В смысле не так ___ , а так __ __ Мне надо и выход автомата тоже разводить на несколько потребителей
20.05.2009 в 13:45:57
sosedsleva написал : Не встречал (а фирму не скажете?),
Практически любая, кроме
sosedsleva написал : Шнайдер Мульти9
даже ИЭК :) Да, у некоторых фирм U шина ставиться только снизу.
20.05.2009 в 21:53:52
Smily написал : Практически любая, кроме
во попал :( Буду ставить на рейку два автомата и две шины, открытую на ноль, и закрытую длинную. Ноль разведу через открытую, а закрытую разрежу на три части (шинка вынимается из закрытого корпуса), куски разделю изоляционными прокладками, и убью трёх зайцев. Разведу и входную фазу, и выходы обоих автоматов. :)
20.05.2009 в 22:02:54
sosedsleva написал : и убью трёх зайцев.
За тремя зайцами погонишся - вылетит, не поймаешь!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.