Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

17.05.2009 в 00:23:37

4Серый написал : забыли автоматы 6 и 10А после УЗО туалет и ванной.

Щас дорисую :)

0
Аватар пользователя
VPK

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

17.05.2009 в 00:43:40

Вот исправил

0
Вложение
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

17.05.2009 в 00:45:11

VPK написал : Вот исправил

теперь нормально.

0
Аватар пользователя
VPK

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

17.05.2009 в 03:20:10

Про трехпроводку. Куда мне ж/з провод цеплять? см.фото первого поста Сразу скажу с вероятностью 100%, в щитке в подъезде никто ничего делать никогда не будет. Наши вечно пьяные электрики умудряются только вместо нуля вторую фазу подсоединить, и доказывать потом с соплями, что все нормально. (Хорошо я дома в это время был, заставил, с паралельными звонками в городские службы). Погорело все, что было воткнуто в розетки. Я к тому, что если нормального заземления при текущем раскладе у меня не предвидится(к сожалению), стоит ли тратиться на три жилы?

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

17.05.2009 в 06:13:59

4Серый написал : теперь нормально.

не, не совсем. УЗО на 30 мА и 10мА надо параллельно, а не последовательно.

0
Аватар пользователя
VPK

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

17.05.2009 в 10:27:37

Alex_Penza написал : не, не совсем. УЗО на 30 мА и 10мА надо параллельно, а не последовательно.

Теперь верно?

0
Вложение
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

17.05.2009 в 11:46:00

Верно и так, и так. Последовательно - безопаснее (дублирование защиты), параллельно - практичнее.

0
Аватар пользователя
VPK

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

17.05.2009 в 12:03:31

evgenygrig написал : Верно и так, и так. Последовательно - безопаснее (дублирование защиты), параллельно - практичнее.

практичнее - это в каком плане?

0
Аватар пользователя
mww08

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

17.05.2009 в 12:15:11

2VPK Если Вы сделаете так, как в последней схеме, то все будет хорошо. По поводу автоматов и УЗО. Подключать питание можно как сверху, так и снизу, за исключением электронных УЗО. Все зависит от удобства и эстетики монтажа. ИМХО: Я бы в щиток установил и счетчик. По поводу сечения проводов. Розеточные (силовые) группы проводом 2,5 мм.кв., освещение 1,5 мм.кв. И еще. Не стоит экономить на третьей жиле. Не такая уж большая переплата. Почему - это отдельная тема. Прислушайтесь к совету.

0
Аватар пользователя
VPK

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

17.05.2009 в 12:16:51

А еще вопрос. Пока читал FAQ, наткнулся на такое соединение земли в розетке. При условии, что на эл.приборе(стиралке) корпус(ж/з провод) не соединяется с нулем на штепселе. Имеет право на жизнь такая схема подключения? Там я упустил автомат после УЗО, но как бы есть:)

0
Вложение
Аватар пользователя
mww08

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

17.05.2009 в 12:28:04

VPK написал : Имеет право на жизнь такая схема подключения?

Не стоит так делать. Судя по тому, какой этажный щит и Вашим рассказам о том, что на нулевой провод была подключена фаза, вполне возможен вынос потенциала на корпус бытового прибора по желто-зеленому проводнику.

0
Аватар пользователя
VPK

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

17.05.2009 в 12:32:25

Понятно, чтож тогда тяну двух проводку, ставлю два УЗО и автоматы, согласно предпоследней миниатюре(УЗО параллельно). Какие еще рекомендации будут? PS Счетчик стоит в квартире, после него пойдет вся схема.

0
Аватар пользователя
santel-01

Местный

Регистрация: 13.05.2009

Москва

Сообщений: 99

17.05.2009 в 13:23:24

Лично я бы посоветовал вам не тянуть двухпроводку.Для вас есть только один нормальный вариант-тянуть всё от щитка лестничной клетки.Двухпроводная система не только устарела морально,но ещё и правилами запрещена.Так же могут быть проблемы с гарантией на некоторые электроприборы.По поводу схемы могу дать более развёрнутый ответ,если нужно:o

0
Аватар пользователя
VPK

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

17.05.2009 в 15:00:12

2santel-01 развернутый ответ со схемой, это конечно нужно. За тем я здесь и ... А будет ли смысл в трехпроводке в моем случае? Вот, внимательно посмотрел еще раз на щиток в подъезде. Как я понял, (1) подвод трех фаз, от них влево и вправо - автоматы(или пакетники) 6 шт. Нулем является полоска металла сверху(или это заземление?). Синими точками пометил провода, которые помоему подсоединены прямо на фазы, минуя выкл. Это нормально? Желтым пометил, толи тоже на фазы напрямую, толи ...фиг знает.

0
Вложение
Аватар пользователя
santel-01

Местный

Регистрация: 13.05.2009

Москва

Сообщений: 99

17.05.2009 в 15:25:40

Судя по фото,в вашем случае,жёлтая полоска-это нулевая шина.То что обведено красным овалом-это приходящие к автоматам фазные шинки ито что там к ним подцепленоэто в обход автоматов(т.е. прицеплено на прямую).Заземление здесь можно и не искать-его здесь нет.:(
Схему составить можно,попробую вам помоч в беде. В приведённых выше схемах,как мне кажется,есть недоработки.Никто неучёл электрокамин,утюг.А это,можно сказать силовые цепи.На стиралку автомат отдельный ставят,а на камин ненадо у них получается:confused: . :cool:

0