Аватар пользователя
megofly

Местный

Регистрация: 15.01.2009

Москва

Сообщений: 18

18.05.2009 в 11:41:03

Вот такая схемка прошу посмотреть. Собственно это как сейчас. Есть желание теплый пол, мойдодыр и нагреватель, находящийся в туалете, посадить на один дифф 16А/10мА. Насколько это допустимо? Вопрос вызван тем, что электрик, делающий ремонт говорит, что на один дифф неправильно, вышеперечисленые приборы сажать, а у меня есть желание санузел защитить через УЗО. В квартиру на вводе стоит УЗО 63А/30мА, это к слову. Сам я не силен в электрике , но стараюсь контролировать ремонт, а начитался форума и некоторые решения приглашенного электрика вызывают сомнения :-)

0
Вложение
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

18.05.2009 в 11:47:08

На всю компанию ограничение 16А действительно маловато будет. Хотя-бы 16А на нагреватель и 16А на все остальное. Можно взять не диф, а оставить два автомата по 16А и посадить их на отдельное УЗО 40А/30мА.

0
Аватар пользователя
megofly

Местный

Регистрация: 15.01.2009

Москва

Сообщений: 18

18.05.2009 в 12:09:06

А почему маловато ? Нагреватель -1,5 кВт, Теплый пол - 210 Вт, мойдодыр - розетка и свет - ну пусть 500 Вт (фен-300Вт, свет-200Вт грубо) Или дело не только в суммарной мощности ? Стиралка - останется на отдельном автомате.

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

18.05.2009 в 12:14:26

Ну если 1,5 кВт, то можно и так оставить... Хотя нагреватель на отдельной линии как-то... Ну, красивее, что-ли...

0
Аватар пользователя
megofly

Местный

Регистрация: 15.01.2009

Москва

Сообщений: 18

18.05.2009 в 12:33:27

Спасибо

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу