Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

19.05.2009 в 08:03:12

sunset написал : А как же сварочный аппаратат??? он вообще работает в режиме кз, ток во вторичной обмотке большой, первичную можно подключить к обычной розетке

У Вас в школе по физике какая оценка была? Двойка? Даже закон сохранения энергии не усвоился?

Мощность (если грубо и на пальцах) -- это произведение напряжения на ток. И она обозначает количество энергии (работы) в единицу времени. Подключив понижающий трансформатор Вы можете, не спалив питающую сеть, значительно увеличить токи нагрузки. Но при этом напряжение на выходе трансформатора падает в той же пропорции, поэтому коэффициент передачи мощности идеального трансформатора равен единице, как того и требует закон сохранения энергии. Плюс на практике еще и потери в трансформаторе надо учитывать. А при упавшем выходном напряжении на том же самом нагревателе вы получите лишь падение тока и уменьшение потребляемой нагревателем мощности.

Сварочник свои бешеные токи развивает при низком выходном сопротивлении практически в режиме короткого замыкания, когда сопротивление нагрузки лишь немного больше нуля.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

19.05.2009 в 10:04:21

sunset Вам понадобится два трансформатора: повышающий и понижающий. Правда, проводку всё равно менять - потребуется изоляция на более высокое напряжение. :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

19.05.2009 в 10:06:02

А если сделать трансформаторы с водяным охлаждением, то и водогрей не понадобится. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

19.05.2009 в 11:52:50

sunset написал : идея клевая. можно подключить таким образом хоть 35 кВт

sergey_sav написал : Вы считать умеете?

) доля истины есть - если прибор низковольтный будет...)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.05.2009 в 11:57:09

*** На самом деле не все так грустно. Я вот разницу между трансформаторами тока, напряжения и силовыми тр-ми реально осознал только после окончания института. Окончательно прозрение и понимание всей фики наступило только когда в живую увидел как раскоротили вторичную обмотку трансформатора тока 8000/5 когда через него протекал ток порядка 7600А.

sunset написал : (идея заключается в принципе работы трансформатора- вторичную обмотку делаем с более толстыми витками для большего тока, и вся нагрузка ложится на нее, тогда как в первичной обмотке ток мал).

Ну а если ответить серьезно, то для получения той же мощности на выходе (номинал водогрея) при уменьшении тока на входе нужно увеличить напряжение. Хотите чтобы вместо 45 А водогрей из сети потреблял 4.5А поднимайте напряжение в сети с 220 до 2200В ;)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

19.05.2009 в 12:18:32

Solovey написал : Окончательно прозрение и понимание всей фики наступило только когда в живую увидел как раскоротили вторичную обмотку трансформатора тока 8000/5 когда через него протекал ток порядка 7600А.

И как ??? Долго звездочки считали??? ;) :)

sunset написал : Можно ли подключить водогрей через однофазный трансформатор

Чтобы не придумали, реально- или нереально- рабочее, все эти переделки будут дороже Вашего проточника. У Вас по-хорошему два варианта - взять проточник меньшей мощности или поставить накопитель, что для квартирных сетей (а тем более если старый фонд) более предпочтителен, т.к. ТЭН небольшой мощности.

sunset написал : Кто делал? идея клевая. можно подключить таким образом хоть 35 кВт

Действительно Нобелевская премия, а как хорошо бы было, платишь "рыжему" за кВт а потребляешь 35!!!! ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.05.2009 в 12:28:27

Ким написал : И как ??? Долго звездочки считали???

Раскорачивал не я. Никто не пострадал. В том месте где раскоротили все прошло достаточно тихо. Изоляция контрольного кабеля не выдержала такого высокого напряжения и произошел пробой. Ну кабель в этом месте немного подгорел. Хорошо среагировали быстро и секунды через 3-4 уже отключили генератор.

В итоге отделались легким испугом. Место пробоя заизолировали, трансформатор тока не пострадал.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

19.05.2009 в 12:35:41

Ким написал : а как хорошо бы было, платишь "рыжему" за кВт а потребляешь 35!!!!

а если перед всем ещё поставить транс 0,1квт - 1 квт.... будет ещё прикольнее)))

0
sunset
sunset
Резидент

Регистрация: 14.03.2009

Вологда

Сообщений: 1009

19.05.2009 в 16:31:13

Ким написал : Действительно Нобелевская премия, а как хорошо бы было, платишь "рыжему" за кВт а потребляешь 35!!!!

На самом деле все не так то просто,я тут почитал-посчитал, на первичной напряжение 220 В-ток один,на вторичной напряжение тоже 220 В, а ток не может быть другим,иначе нарушается закон мощности. Короче можно сделать из одно фазы через трансфик три а потом сместить на 120 градусов с помощью преобразователя,но это уже дороже всех вариантов)))

Люди, подскажите ваще, чтобы посудку помыть вода градусов 60 была хватит 3 кВТ? а то тут люди писали что даже 8 не хватает

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

19.05.2009 в 16:41:17

sunset написал : А как же сварочный аппаратат??? он вообще работает в режиме кз, ток во вторичной обмотке большой, первичную можно подключить к обычной розетке

На первичной 220 В, а на вторичной величина напряжения сварки Uсв может составлять 18...24 В. Так при токе 10 А в первичной - примерно 100А во вторичной.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

19.05.2009 в 16:45:42

sunset написал : Люди, подскажите ваще, чтобы посудку помыть вода градусов 60 была хватит 3 кВТ? а то тут люди писали что даже 8 не хватает

Поставьте накопительный водогрей. Он наберет водичку, нагреет до установленой температуры и потихоньку будет отдавать при необходимости. У меня на случай отклюсения ГВС висит 50 л Аристон. Хватает посуду помыть. Даже два человека подряд могут душ принять.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу