Alex74 написал : Разводка по ванной - МП

Где-то в госте видел что металопластик нужно подключать к СУП, ДСУП тоже. В Вашем случае к КУП. Лучше если бы был полипропилен.

Alex74 написал : 2) Если нужно, то нужно ли подключать к КУП смесители и ванну?

Да, нужно. РЕ (Protection Earth - Защитная Земля) совмещенная с защитным занулением 5-ти проводного стояка предназначена для подключения КУП. Ну, а для чего КУП Вы знаете :).

Alex74 написал : 3) Подключать ли полотенцесушитель, прикрученный также к ПП трубам?

Да.

Alex74 написал : 4) За что подключать узел ввода (кран-счетчик-фильтр-редуктор) ведь по идее между ними может оказаться непроводяший материал (например лен с пастой)?

Подключать можно нержавеющими хомутами, как применяются для автомобильных патрубков.

Alex74 написал : 5) Не опасно ли если ДСУП будет у меня одного в стояке?

При 5-ти проводном стояке нет. Отдельный защитный проводник стояка как раз и предназначен для подключения ДСУП на случай если СУП нарушена.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Alex74
Alex74
Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

20.05.2009 в 13:30:38

Mefody написал : Ничего странного, уравнены потенциалы всех массивных металлических предметов. Розеток в ванной по проекту нет, теплых полов нет, трубы пластиковые. Больше туда нечего включать. Остальное - для параноиков.

Причем тут массивность????????

Mefody написал : Что там придет? Сопротивление воды минимум 1кОм/см.

R=r*L/S, r - УС L - длина S - площадь сечения

r воды условно 10 Ом*м R=10 * 1 / (3.14 0.02*0.02) примерно 8kOm.

Для расчёта величины силы тока, протекающего через человека при попадании его под электрическое напряжение, сопротивление тела человека условно принимается равным 1 кОм.

I = U/(Rв + Rч) = 220 /9000 = 0.024A Uч = 0.024 * 1000 = 24в

Очень приблеженно через человека потечет ток 0.03А и падение напряжения будет 24В.

Хрен знает что т.к. r воды и R тушки человека могут отличаться в десятки раз от примерных.

0
Alex74
Alex74
Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

20.05.2009 в 13:35:21

Посититель написал : Подключать можно нержавеющими хомутами, как применяются для автомобильных патрубков.

Это понятно, я к тому что например фильтр и редуктор могут не иметь электрического контакта между собой, и являться как бы отдельными токопроводящими элементами. (возможно это уже перегиб)

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

20.05.2009 в 13:39:23

Alex74 написал : (возможно это уже перегиб)

Можно подключить только крайние железяки, но считаю лучше ко всем, чтоб максимально снизить ток который может прийти по воде от соседей.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

20.05.2009 в 14:15:12

Alex74 написал : стояки ПП (полипропилен)

Если у вас нет

Sonic написал : по сантехстояку идет полоса (или пруток) с отводом ("ухо" под болт), к отводу подключена ванна проводом в ж/з изоляции.

то получается очень интересная и неприятная ситуация.... Весь стояк РЕ - подключен в одной точке в подвале. Может-ли он "отключиться" - конечно-же да. Ошибочные действия обслуживающего персонала, некачественный монтаж + многочисленные КЗ во время ремонтов и..... РЕ отгорает. И что вы имеете, при стояках из ПП? Имеете гарантированную фазу, от того прибора, который устроил КЗ - на всём РЕ, а значит и на всех корпусах, всех приборов в доме. Лампочки не моргают, как при "отгорании нуля", техника цела, аварийка не выезжает - начинается отсчёт электротравм. Вы уверенны, что такое РЕ вам нужно в ванной?

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

20.05.2009 в 16:38:33

Alex74 написал : r воды условно 10 Ом*м

Это не вода, а рассол.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.05.2009 в 16:55:47

На форуме имеются результаты экспериментального определения утечки через воду при напряжении 220В.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

20.05.2009 в 18:36:23

Kamikaze написал : На форуме имеются результаты экспериментального определения утечки через воду при напряжении 220В.

Интересно было бы ознакомиться, поиском не нашел.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.05.2009 в 18:56:23

Ссылка в "Путеводителе", в посте о электробезопасности.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

21.05.2009 в 10:23:22

Спасибо, нашел.

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=980807&postcount=20

Сопротивление оказалось даже больше, чем я ожидал.

0
Alex74
Alex74
Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

21.05.2009 в 10:34:07

Kamikaze написал : На форуме имеются результаты экспериментального определения утечки через воду при напряжении 220В.

Итого ДСУП не нужен, т.к. исключено появление опасного потенциала на подключенных к трубам металлическим предметам?

0