Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

30.08.2013 в 14:40:43

Я тут такое нашёл - не забываем и про токи утечек... Отрывок из книги А,Ашкинази "70 и еще 5 лет в строю"

  1. На переноске не должно быть скруток, трансформатор должен быть включен правильно и шкаф должен быть заперт В Рязани в 1961 году слесаря убило током. Он был не просто слесарь, а мастер, известный человек, член то ли райкома, то ли горсовета. И меня послали обследовать этот вопрос. Я приехал и вот что обнаружил. Мастер сидел на стальной конструкции во дворе завода около котельной и собирался что-то проверять. Лето, жарко, человек потный. В руках он держал переносную лампу. И его убило. Переноска, 24 вольта – убить не должно было, даже если он бы и попал под напряжение, сидя на заземленной конструкции.

Как должно быть? В котельной – распределительный шкаф, который должен запираться. Наверху на этом шкафу стоит небольшой понижающий трансформатор 220 В/24 В, первичная обмотка его включена на одну из фаз и нулевой провод, который заземлен. Железо трансформатора и вторичная обмотка также соединены с нулевым проводом, то есть заземлены, так что при любом пробое первичной обмотки хоть на железо трансформатора, хоть между обмотками, срабатывают предохранители в основных цепях, и все отключается. В котельной делают косметический ремонт – покраска, побелка и так далее. Делают его летом, когда котельная меньше загружена. Электромонтер снимает этот трансформатор (вместо того чтобы закрыть его пленкой) и относит в кладовую. Кончили ремонт, никто трансформатор на место не ставит. А тут надо что-то делать на улице, нужна переноска. Слесарь говорит ученику – возьми переноску в кладовой и включи ее; там, на шкафу есть розетка. Парень идет – ах-ах, нет трансформатора. Да, говорит слесарь, был ремонт, трансформатор сняли – возьми его у кладовщика, поставь сверху на щит и соедини. Парень идет соединять. Шкаф по закону должен быть заперт, и открыть имеет право только электрик. Шкаф, конечно, не заперт, парень подсоединяет трансформатор, хотя это должен делать электрик. Но тот конец первичной обмотки, который соединен с одним из концов вторичной обмотки и который должен быть подсоединен к нулевому проводу, то есть заземлен, подключает к фазе, перепутав концы. На выходной обмотке трансформатора и на переноске оказывается напряжение фазы относительно земли.

Мастер берет переноску, включает и обнаруживает, что она то горит, то не горит. Он смотрит – на расстоянии примерно метр от него, от лампы, скрутка проводов, конечно, изолированная. Не полагается, чтобы на переноске были скрутки, провод должен быть цельный: куча нарушений, одно за другим. Он разматывает изоляцию – хочет скрутку закрутить посильнее. Левой рукой берется, а сам сидит на железной заземленной ступеньке, лето, жарко, он потный, 220 В. Все.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

30.08.2013 в 16:19:57

Одинец написал : Но тот конец первичной обмотки, который соединен с одним из концов вторичной обмотки и который должен быть подсоединен к нулевому проводу, то есть заземлен,

наша профессия не терпит никаких "тоесть" Что значит "должен быть присоединен к нулевому проводу ТОЕСТЬ заземлен" ???? Во первых к такому аппарату как понижающий трансформатор должно идти аж никак не два провода - фаза и нуль, К корпусу транса , к ярмам его магнитопровода обязательно должен быть присоединен контур заземления.Вот тогда и произойдет вышеописанная ситация -

при любом пробое первичной обмотки хоть на железо трансформатора, хоть между обмотками, срабатывают предохранители в основных цепях, и все отключается.

а у повествующего дяди - одни "тоесть" в рассказе

Одинец написал : . Железо трансформатора и вторичная обмотка также соединены с нулевым проводом, то есть заземлены

Нифига они небыли заземлены.Не надо путать зануление с заземлением.Если бы студент перепутал фазу и ноль при подключении - то правильно заземленный транс сразу бы сжег предохранители, а не убивал бы слесаря сидящего на заборе со скруткой в руках..

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

30.08.2013 в 18:01:00

4eh, почитайте внимательно, там не одно нарушение, а целый клубок... удивительно, что он не убился неделей раньше... Правда непонятно, причем тут "Юмор электриков"... :confused:

0
Shishok
Shishok
Местный

Регистрация: 23.11.2007

Иркутск

Сообщений: 114

01.09.2013 в 12:35:23

Беспроводной утюх от Tefal кузнеца Вакулы.

0
Вложение
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

02.09.2013 в 18:51:49

Ixtim написал : 4eh, почитайте внимательно, там не одно нарушение, а целый клубок... удивительно, что он не убился неделей раньше... Правда непонятно, причем тут "Юмор электриков"...

Вот в том и юмор, что махровейший клубок нарушений тихо ждал своего часа... И дождался... А от таких сейчас есть пункт 20.20 ПОТ РМ-016...

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

02.09.2013 в 19:02:34

Одинец написал : есть пункт 20.20 ПОТ РМ-016...

Это что за бред такой???

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

03.09.2013 в 04:13:30

Одинец написал : А от таких сейчас есть пункт 20.20 ПОТ РМ-016

в ПОТ РМ 016 за 2001 год насчитывается всего 13 разделов.. Пункт под номерам 20 есть лишь в списке противопоказаний и звучит буквально так

  1. Нарушения менструальной функции,сопровождающиеся маточными кровотечениями (кроме работ, связанных с напряжениемзрения).

:D

В самом конце документа - перед содержанием http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/8/8197/index.php

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

05.09.2013 в 14:53:20

0
Вложение
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7168

05.09.2013 в 17:06:17

продолжение

0
Вложение
К.З.
К.З.
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

06.09.2013 в 09:55:10

Извращенец?

0
Вложение
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

06.09.2013 в 10:05:33

К.З. написал : Извращенец?

Полигамец! :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу