26.05.2009 в 16:13:47
rele_svg написал : Как один из вариантов подачи "одной фазы": к счётчику подведён ток фазы А, в остальных фазах тока нет и напряжение ВС (ну, оборвался проводок). Счётчик стоит.
Других вариантов и быть не может, если не начать последовательно называть подключенную фазу сначала А, потом В, потом С ... И счетчик стоять не будет, если на выходе его между фазой ( любой ) и нулем подключена нагрузка.
rele_svg написал : Если нет стопора, то может и в обратную сторону, может и в прямом направлении.
Т.е. при наличии стопора и при одном из вариантов перефазировки счетчик будет стоять?
rele_svg написал : Ответьте однозначно "Да" или "нет" на вопрос "ВЫ перестали пить коньяк по утрам?"
Да. :(
26.05.2009 в 16:52:01
avmal написал : И счетчик стоять не будет, если на выходе его между фазой ( любой ) и нулем подключена нагрузка.
Ну-ну. Обсуждалась схема с трансформаторным включением. Что в данном случае "выход" счётчика?
avmal написал : Т.е. при наличии стопора и при одном из вариантов перефазировки счетчик будет стоять?
Будет.
rele_svg написал : при отсутствии тока в последовательных обмотка счётчика,
Не заметили?
26.05.2009 в 17:29:53
rele_svg написал : ГОСТ 6570-96 6.15 Самоход. Диск счетчика не должен совершать более одного полного оборота при отсутствии тока в токовой цепи и при любом напряжении от 80 до 110% номинального.
Не более одного оборота за какой период?
26.05.2009 в 18:07:34
1.При отключении тока через последовательные обмотки. Не более одного оборота и остановиться. 2.При подаче напряжения допускают сдвиг диска и его остановку. Не более чем на оборот. И стать как вкопанный :)
Ещё есть такая норма, что установленная посередине метка на диске за 10 минут не должна уйти за пределы окна (в любую сторону). В том же ГОСТе, кстати прописано. Вроде тут www.energosoft.info/snip/E07000017.pdf это ГОСТ лежит. Или тут: www.elektro-proekt.ru/index.php?id=236
26.05.2009 в 18:32:57
rele_svg написал : Как один из вариантов подачи "одной фазы": к счётчику подведён ток фазы А, в остальных фазах тока нет и напряжение ВС (ну, оборвался проводок). Счётчик стоит.
Если трехфазный счётчик подключить в однофазную сеть - он будет нормально вращаться. Проверено на личном опыте. :)
26.05.2009 в 23:47:33
organizator написал : Если трехфазный счётчик подключить в однофазную сеть
И даже может считать правильно. А может и не вращаться.От типа счётчика зависит. И подключить надо правильно :)
27.05.2009 в 00:24:39
Вообще, если нагружена только одна из трех фаз, счетчик крутится. Да и странно было бы, если бы он не крутился.
27.05.2009 в 00:32:23
Справедливо для трёхэлементного счётчика для четырёхпроводной сети. Типа СА4.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.