Ещё как влияет. У индукционного счётчика при неправильном чередовании фаз самоход начинается в большинстве случаев.
Просто написал :
Это
Потому, что улучшение точности трансформатора тока с ~1,5 до 0,5 % в диапазоне токов, для которого у индукционного счётчика погрешность около 5% практически не влияет на точность системы измерения, состоящей из счётчика и ТТ, вычисляемой как среднеквадратичное погрешностей (корень из суммы квадратов). Нет никакой практически разницы, 5,7% или 5,2% суммарная погрешность. Потому и применяют ТТ класса 0.5S с электронными счётчиками, у которых и чувствительность выше, и диапазон токов расширен в сторону малых значений.
rele_svg написал :
У индукционного счётчика при неправильном чередовании фаз самоход начинается в большинстве случаев.
За счет чего? За счет изменения направления вращения поля? Тогда счетчик должен будет в обратную сторону крутиться, только это не электродвигатель и вращаться у него не получится в обратную сторону. А что будет, если через счетчик пропустить только одну фазу? Не запустится?
avmal написал :
За счет чего? За счет изменения направления вращения поля?
Компенсация самохода при регулировке счётчика производится для нормального чередования фаз.
avmal написал :
Тогда счетчик должен будет в обратную сторону крутиться,
Нет. Зависит от того, как выставишь компенсирующие магниты. Может прямо, может и обратно.
avmal написал :
и вращаться у него не получится в обратную сторону
Если нет стопора - ничто ему не мешает :)
avmal написал :
А что будет, если через счетчик пропустить только одну фазу? Не запустится?
Фазу чего? Один ток? Одно напряжение? В каких комбинациях? Сколько элементов у счётчика? Соответственно ответ неоднозначен.
кныш написал :
Влияет от того что если перепутать хотя бы на одном ТТ "начало" и "конец" обмоток а от направления не влияет
Влияет. А уж на ТТ концы путать - за это наказывают. Рублём. :)
кныш написал :
У индукционных счетчиком в любом случае самоход присутствует и нормируется
Он должен быть скомпенсирован при изменении напряжения в пределах 80-110%. В норме его быть не должно. Да, допускается 1 оборот за 10 минут, если склероз не подводит.
ГОСТ 6570-96 написал :
6.15 Самоход. Диск счетчика не должен совершать более одного полного оборота при отсутствии тока в токовой цепи и при любом напряжении от 80 до 110% номинального.
rele_svg написал :
Зависит от того, как выставишь компенсирующие магниты. Может прямо, может и обратно.
rele_svg написал :
Он должен быть скомпенсирован при
rele_svg написал :
У индукционного счётчика при неправильном чередовании фаз самоход начинается в большинстве случаев.
Все это потребителю по-барабану, это все должны уменьшать и загонять в пределы поверочные орг-ции. Потребителю важно чтобы стояло клеймо как гарантия что счетчик не будет врать показания при его правильном подключении.
Ким написал :
должны уменьшать и загонять в пределы поверочные орг-ции.
Ремонтные. При поверке вскрытие не производится. Токмо заключение о годности средства измерения делается, и , соответственно, свидетельство о поверке и клеймо госповерителя, или извещение о непригодности.
Ким написал :
при его правильном подключении.
Вот именно. Правильном, а не с обратным чередованием фаз и перепутанными трансформаторами тока. Вариант правильного включения счётчика один. Все остальные - нет :)
rele_svg написал :
Если нет стопора - ничто ему не мешает
Т.е. при изменении чередования фаз счетчик будет стоять? :a
rele_svg написал :
Фазу чего? Один ток? Одно напряжение? В каких комбинациях?
Фазу питающей трехфазной сети. Напряжение у нас только фазное или линейное - какое вам больше нравится, а ток зависит от нагрузки. Так, что в данном случае ваши вопросы были излишними, если учесть, что ноль, подключенный к счетчику, мы не трогаем и не обсуждаем. Надо было просто ответить однозначно на заданный вопрос.
avmal написал :
Надо было просто ответить однозначно на заданный вопрос.
Ответьте однозначно "Да" или "нет" на вопрос "ВЫ перестали пить коньяк по утрам?"
avmal написал :
А что будет, если через счетчик пропустить только одну фазу?
avmal написал :
Фазу питающей трехфазной сети. Напряжение у нас только фазное или линейное - какое вам больше нравится, а ток зависит от нагрузки.
Извините, в вашей терминологии запутаться, как два пальца.. Вопрос не поставлен,или поставлен некорректно. Отвечать не на что. Как один из вариантов подачи "одной фазы": к счётчику подведён ток фазы А, в остальных фазах тока нет :) и напряжение ВС (ну, оборвался проводок). Счётчик стоит.
avmal написал :
Т.е. при изменении чередования фаз счетчик будет стоять?
Будет самоход. Если нет стопора, то может и в обратную сторону, может и в прямом направлении. О самоходе можно говорить при отсутствии тока в последовательных обмотка счётчика, не правда ли?